прогрев бетона , повышен ли ток?

karacal
сообщение 22.9.2015, 16:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.9.2015
Пользователь №: 46748



есть Трансформаторная станция прогрева бетона КТПТО-80, при прогреве на нижней стороне низкой, по каждой фазе около 200 ток и при этом
от автомата на трансформаторе если мерить ток питания сети показывает по 40-55 по каждой фазе , не много ли это? должно быть раз в 10 меньше если 200 то 20, если нагрузить по 500 то 50 что приемлимо, но ни как когда слабо нагружено а ток на выходе такой большой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2015, 9:36
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У вас напряжение на низкой 95В? Почему в 10 раз меньше должно быть. 380/95 = 4раза. За мощность не вылезли - значит все хорошо. По паспорту до 520А это на напряжении 55-65В.