![]() прогрев бетона , повышен ли ток? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() прогрев бетона , повышен ли ток? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2015 Пользователь №: 46748 ![]() |
есть Трансформаторная станция прогрева бетона КТПТО-80, при прогреве на нижней стороне низкой, по каждой фазе около 200 ток и при этом
от автомата на трансформаторе если мерить ток питания сети показывает по 40-55 по каждой фазе , не много ли это? должно быть раз в 10 меньше если 200 то 20, если нагрузить по 500 то 50 что приемлимо, но ни как когда слабо нагружено а ток на выходе такой большой |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У вас напряжение на низкой 95В? Почему в 10 раз меньше должно быть. 380/95 = 4раза. За мощность не вылезли - значит все хорошо. По паспорту до 520А это на напряжении 55-65В.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 6:46 |
|
![]() |