Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери

Sinus
сообщение 30.9.2015, 1:54
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Откапывать желающих что-то нету )))

Неплательщики есть?
Шикарная возможность отдать долги обществу. ))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 30.9.2015, 7:09
Сообщение #82


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Утро... 217, 235, 220, 384, 388, 385.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.9.2015, 8:57
Сообщение #83





Гости






Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 1:37) *
...
Муфта не с чугунным, а со свинцовым корпусом и заливали ее смолой. По крайней мере так сказали. Откапывать желающих что-то нету )))

Чугунный корпус одевается поверх свинцовой оболочки муфты. Назначение чугунного корпуса - механическая защита муфты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 30.9.2015, 9:07
Сообщение #84


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



В общем так: после снятия утренних показаний заскочил на транс и.....

Линейные на автомате: 227, 226, 238! фазные все по 390+-1В. Неужели все таки транс? ну совсем не хотелось бы......

ЗЫ: ток в нуле 18А

Цитата(Гость сочувствующий @ 30.9.2015, 8:57) *
Чугунный корпус одевается поверх свинцовой оболочки муфты. Назначение чугунного корпуса - механическая защита муфты.


Ну тут я не спец, что сказали, то и написал....

Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 9:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.9.2015, 10:09
Сообщение #85





Гости






Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 9:07) *
...
Ну тут я не спец, что сказали, то и написал....

Отнюдь не в упрёк Вам написал об устройстве муфты, только для справки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 30.9.2015, 11:15
Сообщение #86


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Что-то мне подсказывает, что нет там нифига никакого чугуния..... Кстати лет ...нцать назад у меня во дворе дома строители порвали кабель. Так вот тогда тоже приехал человек, заделал все в свинцовую муфту, залил смолой и в землю закопал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2015, 12:44
Сообщение #87


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 10:15) *
Что-то мне подсказывает, что нет там нифига никакого чугуния..... Кстати лет ...нцать назад у меня во дворе дома строители порвали кабель. Так вот тогда тоже приехал человек, заделал все в свинцовую муфту, залил смолой и в землю закопал.


Партизанщина... В смысле никакого контроля со стороны заказчика.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 30.9.2015, 13:04
Сообщение #88


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Какого заказчика? Они все делали сами, кто во что горазд. Вот и пришли к тому, что сейчас есть. Предыдущий электрик вон вообще медяк на алюминь намотал и изолентой прикрыл. А по медяку 10кВт каждый вечер освещения прет. А потом ходят и спрашивают - почему же это у нас лампы то загорятся, то потухнут. И с муфтой так же. Собрались типа электрики, починили как смогли, бабки на ремонт собрали и все, все довольны. Один вон до сих пор ходит, пальцы растопыривает, я типа доктор наук, а сам говорит, что те, у кого 380 на участке у него, бедного, электричество воруют......

Так все таки, народ, если фазные все одинаковы, а линейные в одной фазе аж на 10В больше других, это проблема в трансе?

Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 13:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 13:32
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Во-первых не надо путать фазные и линейные напряжения. Может "непонятка" возникнуть.
Линейное - между фазами.
Фазное - между фазой и нулём.
Проблем с трансформатором нет. Линейные одиниковые. 390±1В, вы сами намеряли.
Разница в фазных из-за неравномерной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2015, 14:22
Сообщение #90


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 30.9.2015, 12:32) *
Проблем с трансформатором нет.

Если бы замеры проводились непосредственно на ТП, разница между фазными напряжениями о чем-то говорила. А поскольку до ТП 700м, факт, как говорится, налицо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 30.9.2015, 14:48
Сообщение #91


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Цитата(Roman D @ 30.9.2015, 14:22) *
Если бы замеры проводились непосредственно на ТП, разница между фазными напряжениями о чем-то говорила. А поскольку до ТП 700м, факт, как говорится, налицо.


Хм.... мне кажется Вы не все читаете:
Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 9:07) *
В общем так: после снятия утренних показаний заскочил на транс и.....

Линейные на автомате: 227, 226, 238! фазные все по 390+-1В. Неужели все таки транс? ну совсем не хотелось бы......

ЗЫ: ток в нуле 18А


Замеры ИМЕННО на трансе!


Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2015, 15:41
Сообщение #92


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 13:48) *
Замеры ИМЕННО на трансе!


5% - многовато.

Ревизия нуля на тр-ре. Замер омического сопротивления.

Я один такой забраковал (63-ка). Тоже линейное в норме, фазное - от 210 до 240. Причем нагрузка - ерунда. Омическое по низкой - до 4% разницы.
Проверка термовизором не предлагается. icon_cool.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2015, 15:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 30.9.2015, 16:06
Сообщение #93


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



У меня вот вопрос. У нас с некоей конторой есть договор на обслуживание транса. Можно ли их заставить прозвонить его или все таки это самому делать придется? Да и для точного замера тестер нужен соответствующий, а не как везде +_3 Ом.... Или нанимать опять же контору......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 16:27
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



В договоре должны быть прописаны действия сторон. Если контора занимается эл.техническими измерениями (ЭТЛ), то почему и нет?
Для измерения нужен микроомметр. Поверенный.
Величина фазного сопротивления трансформатора 160кВА стороны НН порядка 0,05 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2015, 19:01
Сообщение #95


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 30.9.2015, 16:27) *
Величина фазного сопротивления трансформатора 160кВА стороны НН порядка 0,05 Ом
с разницей между разными фазами не более 2%. Замеряется микроомметром или мостом постоянного тока. А ещё лучше, если вдобавок существует паспорт-протокол на вышеупомянутый трансформатор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wer.Nick
сообщение 23.9.2016, 11:01
Сообщение #96


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.9.2016
Из: Киев
Пользователь №: 50088



Я думаю у вас неправильно рассчитана мощность стабилизатора напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 14.6.2017, 15:47
Сообщение #97


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 14:04) *
Вот и пришли к тому, что сейчас есть.


Ну дык чем дело то закончилось? Разобрались с неисправностью?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вольт Ампер
сообщение 16.6.2017, 8:40
Сообщение #98


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 51690



Цитата(Митяй_ @ 14.6.2017, 15:47) *
Ну дык чем дело то закончилось? Разобрались с неисправностью?

Предположу, что дело было таки в нулевом проводе. В нашем поселке происходит всё, как описано топикстартером. Непропорциональность в присоединении потребителей по фазам ускорило выход из строя старого транса. Купили новый. Перераспределение так и не сделали в силу общего бардака. Улицы в посёлке неравнозначные. Одна из них, как бы "мажорная". При чем самые козырные домовладения и мощные потребители стоят в конце улицы - у озера, а туда "доходит" лишь одна фаза. Две другие заканчиваются раньше. При чем в самом начале улицы есть пару "крутых" домовладений с трёхфазным электроснабжением, которые в период максимума отбора мощности очень может быть, что "подсаживают" ту фазу, которая тянется в самый конец улицы, а это метров 300. ВээЛка сварганена предыдущими поколениями "люминькой" от силы квадратов 50. Поэтому в зимний период массового перехода на электрообогрев, и в летний в период массового применения всяких электрически мощных "гаджетов" и "девайсов" (типа самопальных сварочных трансов, моек высокого давления и прочия), "подсаживаеют" фазу до 170В. Я, в силу территориальных обстоятельств, запитан от конечной перегруженной фазы, поэтому вынужден был поставить стабилизатор, который, конечно же, не улучшает общую картину в сети.

Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 16.6.2017, 8:47
Вернуться в начало страницы