Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери |
30.9.2015, 1:54
Сообщение
#81
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Откапывать желающих что-то нету ))) Неплательщики есть? Шикарная возможность отдать долги обществу. )))) |
|
|
|
|
30.9.2015, 7:09
Сообщение
#82
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
Утро... 217, 235, 220, 384, 388, 385.....
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.9.2015, 8:57
Сообщение
#83
|
|
Гости |
|
|
|
30.9.2015, 9:07
Сообщение
#84
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
В общем так: после снятия утренних показаний заскочил на транс и.....
Линейные на автомате: 227, 226, 238! фазные все по 390+-1В. Неужели все таки транс? ну совсем не хотелось бы...... ЗЫ: ток в нуле 18А Чугунный корпус одевается поверх свинцовой оболочки муфты. Назначение чугунного корпуса - механическая защита муфты. Ну тут я не спец, что сказали, то и написал.... Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 9:06 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.9.2015, 10:09
Сообщение
#85
|
|
Гости |
|
|
|
30.9.2015, 11:15
Сообщение
#86
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
Что-то мне подсказывает, что нет там нифига никакого чугуния..... Кстати лет ...нцать назад у меня во дворе дома строители порвали кабель. Так вот тогда тоже приехал человек, заделал все в свинцовую муфту, залил смолой и в землю закопал.
|
|
|
30.9.2015, 12:44
Сообщение
#87
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что-то мне подсказывает, что нет там нифига никакого чугуния..... Кстати лет ...нцать назад у меня во дворе дома строители порвали кабель. Так вот тогда тоже приехал человек, заделал все в свинцовую муфту, залил смолой и в землю закопал. Партизанщина... В смысле никакого контроля со стороны заказчика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
30.9.2015, 13:04
Сообщение
#88
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
Какого заказчика? Они все делали сами, кто во что горазд. Вот и пришли к тому, что сейчас есть. Предыдущий электрик вон вообще медяк на алюминь намотал и изолентой прикрыл. А по медяку 10кВт каждый вечер освещения прет. А потом ходят и спрашивают - почему же это у нас лампы то загорятся, то потухнут. И с муфтой так же. Собрались типа электрики, починили как смогли, бабки на ремонт собрали и все, все довольны. Один вон до сих пор ходит, пальцы растопыривает, я типа доктор наук, а сам говорит, что те, у кого 380 на участке у него, бедного, электричество воруют......
Так все таки, народ, если фазные все одинаковы, а линейные в одной фазе аж на 10В больше других, это проблема в трансе? Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 13:04 |
|
|
30.9.2015, 13:32
Сообщение
#89
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Во-первых не надо путать фазные и линейные напряжения. Может "непонятка" возникнуть.
Линейное - между фазами. Фазное - между фазой и нулём. Проблем с трансформатором нет. Линейные одиниковые. 390±1В, вы сами намеряли. Разница в фазных из-за неравномерной нагрузки. |
|
|
30.9.2015, 14:22
Сообщение
#90
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проблем с трансформатором нет. Если бы замеры проводились непосредственно на ТП, разница между фазными напряжениями о чем-то говорила. А поскольку до ТП 700м, факт, как говорится, налицо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
30.9.2015, 14:48
Сообщение
#91
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
Если бы замеры проводились непосредственно на ТП, разница между фазными напряжениями о чем-то говорила. А поскольку до ТП 700м, факт, как говорится, налицо. Хм.... мне кажется Вы не все читаете: В общем так: после снятия утренних показаний заскочил на транс и..... Линейные на автомате: 227, 226, 238! фазные все по 390+-1В. Неужели все таки транс? ну совсем не хотелось бы...... ЗЫ: ток в нуле 18А Замеры ИМЕННО на трансе! Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 15:12 |
|
|
30.9.2015, 15:41
Сообщение
#92
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Замеры ИМЕННО на трансе! 5% - многовато. Ревизия нуля на тр-ре. Замер омического сопротивления. Я один такой забраковал (63-ка). Тоже линейное в норме, фазное - от 210 до 240. Причем нагрузка - ерунда. Омическое по низкой - до 4% разницы. Проверка термовизором не предлагается. Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2015, 15:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.9.2015, 16:06
Сообщение
#93
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
У меня вот вопрос. У нас с некоей конторой есть договор на обслуживание транса. Можно ли их заставить прозвонить его или все таки это самому делать придется? Да и для точного замера тестер нужен соответствующий, а не как везде +_3 Ом.... Или нанимать опять же контору......
|
|
|
30.9.2015, 16:27
Сообщение
#94
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В договоре должны быть прописаны действия сторон. Если контора занимается эл.техническими измерениями (ЭТЛ), то почему и нет?
Для измерения нужен микроомметр. Поверенный. Величина фазного сопротивления трансформатора 160кВА стороны НН порядка 0,05 Ом |
|
|
30.9.2015, 19:01
Сообщение
#95
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Величина фазного сопротивления трансформатора 160кВА стороны НН порядка 0,05 Ом с разницей между разными фазами не более 2%. Замеряется микроомметром или мостом постоянного тока. А ещё лучше, если вдобавок существует паспорт-протокол на вышеупомянутый трансформатор.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.9.2016, 11:01
Сообщение
#96
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2016 Из: Киев Пользователь №: 50088 |
Я думаю у вас неправильно рассчитана мощность стабилизатора напряжения
|
|
|
14.6.2017, 15:47
Сообщение
#97
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Вот и пришли к тому, что сейчас есть. Ну дык чем дело то закончилось? Разобрались с неисправностью? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
16.6.2017, 8:40
Сообщение
#98
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 |
Ну дык чем дело то закончилось? Разобрались с неисправностью? Предположу, что дело было таки в нулевом проводе. В нашем поселке происходит всё, как описано топикстартером. Непропорциональность в присоединении потребителей по фазам ускорило выход из строя старого транса. Купили новый. Перераспределение так и не сделали в силу общего бардака. Улицы в посёлке неравнозначные. Одна из них, как бы "мажорная". При чем самые козырные домовладения и мощные потребители стоят в конце улицы - у озера, а туда "доходит" лишь одна фаза. Две другие заканчиваются раньше. При чем в самом начале улицы есть пару "крутых" домовладений с трёхфазным электроснабжением, которые в период максимума отбора мощности очень может быть, что "подсаживают" ту фазу, которая тянется в самый конец улицы, а это метров 300. ВээЛка сварганена предыдущими поколениями "люминькой" от силы квадратов 50. Поэтому в зимний период массового перехода на электрообогрев, и в летний в период массового применения всяких электрически мощных "гаджетов" и "девайсов" (типа самопальных сварочных трансов, моек высокого давления и прочия), "подсаживаеют" фазу до 170В. Я, в силу территориальных обстоятельств, запитан от конечной перегруженной фазы, поэтому вынужден был поставить стабилизатор, который, конечно же, не улучшает общую картину в сети. Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 16.6.2017, 8:47 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 5:24 |
|
|
|
|