Доброго время суток господа.
Вопрос в следующем: Необходимо создать узел учёта трёх фазная сеть по приблизительной прикидке мощность 260-270 кВт ток 350А. Необходим счётчик электроэнергии с возможностью диспетчеризации на комп. Предложите модель? Если можно ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 27.2.2007, 20:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Какую систему будете использовать? На сегодня практически все чсетчики имеют выход для компютера. Ставил ПСЧ и СЭТ (Нижний новгород) и на 10 кВ и на 0.4кВ, при этом те модели на 10кВ показывают активную, реактивную мощности, гармоники и т.д, имеют связь по ИК порту с ноутом и т.д. Связь по 485 порту с ПС, программа самопал, хотя есть и стандартные.
Ставил Меркурий несколько другой протокол, но тоже заморочек не было.
Подчеркиваю: все это было не на коммерческом, а на технологическом учете.
Наш сбыт вообще не признает никакие системы автоматического учета: они ставят Меркурии с GSM каналом и снимают информацию сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 27.2.2007, 20:36
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Какую систему будете использовать? На сегодня практически все чсетчики имеют выход для компютера. Ставил ПСЧ и СЭТ (Нижний новгород) и на 10 кВ и на 0.4кВ, при этом те модели на 10кВ показывают активную, реактивную мощности, гармоники и т.д, имеют связь по ИК порту с ноутом и т.д. Связь по 485 порту с ПС, программа самопал, хотя есть и стандартные.
Ставил Меркурий несколько другой протокол, но тоже заморочек не было.
Подчеркиваю: все это было не на коммерческом, а на технологическом учете.
Наш сбыт вообще не признает никакие системы автоматического учета: они ставят Меркурии с GSM каналом и снимают информацию сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Visio
сообщение 28.2.2007, 10:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 29.1.2007
Пользователь №: 8134



Учёт ставится по низкой стороне. На нынешний момент у заказчика на его предприятии 4 узла учёта. Задача: модернизировать их и обеспечить системой диспетчеризации. То есть грубо говоря, что бы энергетик сел за компьютер и посмотрел сколько набежало на каждом из узлов учёта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sverchek
сообщение 1.3.2007, 20:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 8288



У меня был диск этих ребят, с их рекламой, продукцией -не пользовался. ИВК "Альфа-центр" вот ссылка, может поможет чем .. http://www.asutp.ru/?p=400107


--------------------
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_алех_*
сообщение 6.3.2007, 14:25
Сообщение #6





Гости






а как можно организовать удаленный учет на счетчике цэ6803.Имеется телеметрический выход,далее сигнал надо обработать наПК ,а как это на практике?В паспорте говорится только о такой возможности(система АСКУЭ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 7.3.2007, 10:32
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(алех)
а как можно организовать удаленный учет на счетчике цэ6803.Имеется телеметрический выход,далее сигнал надо обработать наПК ,а как это на практике?В паспорте говорится только о такой возможности(система АСКУЭ)

Неплохой и довольно простой вариант для счетчиков с импульсными выходами - оборудование и ПО КТС "Энергия" http://www.energocontrol.ru/.
Только надо брать версию ПО 5.ХХ (для ДОС). Выгодное отличие от других систем - на экране будет "живая" картинка мощности в реальном времени.
А вообще там наворотов всяких полно. Если надо, на вопросы отвечу - ставил эти системы неоднократно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Старков А В_*
сообщение 7.3.2007, 16:54
Сообщение #8





Гости






что то я там ничего конкретного по моему счетчику не нашел ,Oleg_n можно на пальцах объеснить как это работает?Счего мне начать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 8.3.2007, 0:48
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(Старков А В)
что то я там ничего конкретного по моему счетчику не нашел ,Oleg_n можно на пальцах объеснить как это работает?Счего мне начать.

Опишу вариант попроще, без применения интерфейса RS-485. Импульсный выход каждого счетчика (кстати тип может быть практически любой) по двухпроводной линии поключается на вход устройства сбора данных (УСД) - коробка такая, обычное исполнение допускает подключение до 16 счетчиков на расстоянии до 250м (проверял сам, но говорят можно и дальше). УСД информацию о количестве импульсов по каждому счетчику передает в плату ввода (еще одна коробка, стоящая рядом с компьютером, соответственно нужна двухпроводная линия от места установки УСД до платы ввода - здесь расстояние может быть до 2км). Для работы нужна еще третья коробка - устройство сервисное (через него плата ввода подключается к компьютеру). На компьютере крутится программа, которая хранит число поступивших импульсов от счетчиков и отображает это как в "живом" виде - текущая мощность по каждому счетчику, так и позволяет получать различные отчеты о расходе/мощности за сутки/месяц/год/по зонам суток/по сменам и т.п.
Сразу оговорю некоторые минусы:
-все это дело годится только для технического учета
-вариант программы для ДОС (работает также под WIN98) годится для сбора, отображения и хранения информации в простейшем виде, она также не позволяет работать со счетчиками по цифровым интерфейсам - фактически это позавчерашний день. Но версия 6.0 для WINDOWS XP - это что-то, пока поставишь и настроишь - чокнуться можно.
А вообще у них можно запросить по E-mail "Каталог технических средств" и "Альбом схем" - там подробно все написано, с картинками. Но наворотов там много, все их применять совершенно необязательно.