потеря на линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
потеря на линии |
| Гость_алех_* |
6.3.2007, 13:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
не могу найти на сайте расчёт потерь в % на линии 0.4 протяженность 300м ,Руст.10кВт.Дайте пожалуйста ссылочку!
|
|
|
|
|
| Гость_LZ_* |
6.3.2007, 17:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Есть такая книга: "Справочная книга электрика" изд. "Колос" 2004г., в ней, помимо всего прочего приведена полная формула расчета потери напряжения, но это долго. Открываем старый добрый Кнорриг, там приведены таблицы зависимости потери напряжения от моментов (М) и даны для разных сечений проводов. Момент считается как произведение длины линии на мощность в кВт. Это при одиночной нагрузке.
В данном случае М=3000. Для мндных проводников сечением 16 кв. мм потеря составляет 2,6%, для сечения 25 кв. мм -1,9%, для 35 кв. мм - 1,2 % |
|
|
| Гость_алех_* |
7.3.2007, 16:44
Сообщение
#3
|
|
Гости |
спасибо
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|