кабельный журнал , необходимо ли вести при наличии

товарищ шмонтер
сообщение 16.9.2015, 23:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 42108



Небходимо ли вести кабельный журнал при наличии данной рабочей документации?


в пункте 2.2 указано что ......"Групповые силовые сети и сети освещения прокладываются кабелем ВВГ....по перфорированным металлическим лоткам"


Согласно этому документу:
"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ" п 5.3 "Кабельный журнал не выполняют, если трасса и вся информация о
кабелях (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется на принципиальной схеме питающей или распределительной сети."

Подходит ли наша документация под это определение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.9.2015, 3:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А ПТЭЭП думает по другому:
1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных
устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна
вестись следующая документация:
оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую и
наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических
соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;
оперативный журнал;
журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
журнал учета электрооборудования;
кабельный журнал.
Дяденька инспектор найдёт повод для штрафа. Лучше вести. Тем более при наличии компъютера. Это раньше вручную и протоколы писали и журналы вели.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
товарищ шмонтер
сообщение 17.9.2015, 7:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 42108



Вопрос только как правильно заполнить графу Участок кабельтрассы на примере нашей схемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.9.2015, 12:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Выбирайте:ТЫЦ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sudarev_Alex
сообщение 5.7.2019, 10:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 55877



Всем добрый день! Недавно поставили и.о. главного энергетика и гл. инженер требует кабельный журнал. Проектно-сметной документации нет, делать самому ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.7.2019, 11:06
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



да. Или нанять стороннюю организацию.

В принципе, это очень желательно, пусть хотя бы оттрассируют.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения