выбивает силовой автомат ДПТ с параллельным возбуждением , неисправность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
выбивает силовой автомат ДПТ с параллельным возбуждением , неисправность |
7.9.2015, 22:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 |
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? Имеется аварийный маслонасос- ДПТ P 1.1 кВт, U 220 В, двигатель с независимым возбуждением, но по схеме собрано параллельное.
При работе в холостую ток 2А и работает без проблем, но стоит его подгрузить, как ток становится 17А, двигатель останавливается и выбивает силовой автомат. В чем проблема? На холостых оборотах в испыталке прошёл испытание, все хорошо! |
|
|
uma выбивает силовой автомат ДПТ с параллельным возбуждением 7.9.2015, 22:14
с2н5он что за автомат? 7.9.2015, 22:57
Pantryk Проблема в маслонасосе. Всмысле в именно насосе, а... 7.9.2015, 23:29
uma Автомат АП50, сам насос снимали и проверяли, от ру... 8.9.2015, 7:40
Pantryk Значит двигатель неправильно подобран к насосу. Но... 8.9.2015, 9:33
uma Двигатель был исправен, но его не проверяли с нагр... 8.9.2015, 9:40
uma Спасибо, кто откликнулся, сняли двигатель и еще ра... 12.9.2015, 12:38![]() ![]() ![]() |
|