Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрический звонок , Помогите горе-конструктору

Joss
сообщение 9.9.2015, 19:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 46624



Здравствуйте, уважаемые форумчане! Устроился 2 дня назад конструктором-электромехаником. До этого вэтой сфере не работал. Первое задание мне выдали следующее. Имеется электрический звонок(используется на ЖД-переездах). очень древний. катушка, якорь, молоточек, колокол... Работает отлично, проверен временем. Работает от переменного напряжения 24В 50Гц. Задача перевести его на сетевое напряжение 220В. Трансформатор делать нерационально, не хотят. И сложность в том что... я не могу понять как он работает! Как я предсталял работу подобного устройства: Катушка притягивает якорь с молоточком, якорь в свою очередь размыкает цепь катушки, и пружина возвращает его в исходное положение и т.д. Но в данной конструкции якорь ничего не размыкает, и за счёт чего он вибрирует мне не ясно. Кроме этого есть ещё пара непонятных моментов. Сердечник катушки сплошной, и раз всё работает и нареканий нет, видимо вихревые токи никого не смущают, ну это ладно, возможно это незначительно. Также вблизи основания катушек(их 2) приклеяны 2 постоянных магнита, небольших, круглые раза в 2-3 толще монеты, по диаметру сопоставимые. Их назначение мне решительно неизвестно. их поле слишком слабое, и никак не притягивает якорь. непонятно...
Этот звонок есть также в исполнении с питанием от постоянного тока. Ну там подключется через схему с транзистором(которая кстати мне тоже не до конца ясна, но это ладно), которая видимо работает как мультивибратор, даёт прерывистый сигнал. от чего теоретически и может вибрировать якорь... но переменное напряжение включается напрямую и как в данном случае работает всё у меня идей нет.
Кроме того нашёл старый советский квартирный звонок на 60В(кстати где берут такое напряжение?) Разобрал. ну там всё впорядке, якорь с контактом и всё как я и предполагал. Но не всё. Внутри помимо катушки есть 2 конденсатора(соединены последовательно видимо просто не было нужного номинала) и 2 сопротивления. Зачем? схему могу нарисовать, хотя не уверен в правильности, некоторые элементы и один из питающих проводов присоединябтся прямо к корпусу звонка, что вызвало некоторую путаницу у меня.
Вобщем резюмируя, основные вопросы у меня такие:
Как оно всё таки работает?))) и как минимально меняя конструкцию запитать звонок от 220В. Или без новой катушки никак не обойтись?

P.S. Вобще то на работе есть люди которые могут подсказать, но как то не хочется обращаться к ним и обнаруживать свою некомпетентность... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Joss   Электрический звонок   9.9.2015, 19:32
- - slavapril   Знаю такие звонки. Обслуживал. Правда, в настоящее...   9.9.2015, 21:26
- - Joss   Я уже думал об этом. Первоначально идея была резис...   9.9.2015, 22:35
|- - Dimka1   Цитата(Joss @ 9.9.2015, 23:35) Надо рассч...   9.9.2015, 22:48
|- - slavapril   Цитата(Joss @ 9.9.2015, 22:35) Надо рассч...   10.9.2015, 21:25
- - savelij®   При чём тут проектирование электроустановок?! ...   9.9.2015, 22:45
- - Joss   Цитата(savelij® @ 9.9.2015, 23:45) При чё...   9.9.2015, 23:25
- - Roman D   А я бы все-таки взял маленький трансик ОСМ или ОСО...   10.9.2015, 14:17
- - Joss   Цитата(Roman D @ 10.9.2015, 15:17) А я бы...   10.9.2015, 17:38
- - Roman D   Транс ТПП48 мощностью 15 ВА (2 обмотки по 12,6 В н...   10.9.2015, 20:54
- - Joss   ну как бы это оно и есть. просто в концентрировано...   11.9.2015, 17:39
|- - slavapril   Цитата(Joss @ 11.9.2015, 17:39) ну как бы...   11.9.2015, 18:45
||- - Joss   Цитата(slavapril @ 11.9.2015, 19:45) Да н...   11.9.2015, 19:53
|- - Dimka1   Цитата(Joss @ 11.9.2015, 18:39) P.S. Эммм...   11.9.2015, 20:32
|- - Joss   Цитата(Dimka1 @ 11.9.2015, 21:32) индукти...   12.9.2015, 0:01
- - savelij®   Цитата(Joss @ 11.9.2015, 17:39) PS Пример...   11.9.2015, 17:53
- - Joss   220^2-24^2=47824, корень 218,68 3200*0,0015/218,68...   11.9.2015, 18:35
- - savelij®   имхо 24 нФ это очень мало... через такой кондёр да...   12.9.2015, 0:28