применимость переносных розеток для стационарного оборудования , монтаж стационарного оборудования выполнен через переносные розетки.

НАТА ША
сообщение 9.9.2015, 18:25
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Проект не мой, но вопрос обращен ко мне. Теперь ситуация.
Проектом предумотрено подключение оборудования столовой через клеммные коробки. Оборудование оказалось с вилками. Монтажники самостийно установили переносные розетки для него. И теперь висят эти сопли из кабельканалов, вид ужас ужасный. Если заставить делать через клеммники по проекту, они срежут вилки с оборудования и оно потеряет гарантированное обслуживание. Идеальным решением было бы установить стационарные розетки. Монтажники требуют пункт ПУЭ, где запрещено использовать в этом случае переносные розетки для стационарного оборудования.
Итак, вопрос знатокам - есть ли предписание в нормативах применять для стационарного оборудования стационарные розетки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.9.2015, 23:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



НАТА ША, Что за переносные розетки? Может удлинители?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 10.9.2015, 2:59
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Розетка переносная ССИ-224
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.9.2015, 9:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО.
Если оборудование стационарное (не передвигаемое) то какие могут быть переносные розетки?
Например:
Электроплита, стационарное оборудование, значит и розетка стационарная.
Пылесос, передвижное оборудование, значит можно в удлинитель (а его в стационарную розетку)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2015, 9:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что мешает догнать канал до вилки? или не срезая демонтировать вилку и подключить под те же болты кабель, куда она присоединена, а ткнуть монтажникам можно проектом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.9.2015, 12:03
Сообщение #6





Гости






Цитата(НАТА ША @ 9.9.2015, 18:25) *
Проект не мой, но вопрос обращен ко мне. Теперь ситуация.
Проектом предумотрено подключение оборудования столовой через клеммные коробки. Оборудование оказалось с вилками. Монтажники самостийно установили переносные розетки для него. ... Монтажники требуют пункт ПУЭ, где запрещено использовать в этом случае переносные розетки для стационарного оборудования.
Итак, вопрос знатокам - есть ли предписание в нормативах применять для стационарного оборудования стационарные розетки?

С моей точки зрения здесь можно аргументировать тем, что переносные розетки предназначены для устройства переносных проводок (удлинителей). А удлинители должны быть выполнеными гибким кабелем. У Вас в столовой разводка наверняка выполнена кабелем НЕ ГИБКИМ, т.е. моножила. Присоединив переносную розетку к моножиле получаем возможность сломать моножилу, переносная розетка будет болтаться, чтобы подключить вилку розетку придётся шевелить, так же и при уборке помещения. Таким образом имеем использование электроустановочного изделия не по назначению. Прошу извинить за некоторую сумбурность изложения, спешу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 10.9.2015, 12:37
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Всем большое спасибо. Дельные советы.
Кроме этого нашла ссылки на ГОСТы.