Как подключить 1 ф генератор к 3 ф щитку , Очень нужен совет и/или схема подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как подключить 1 ф генератор к 3 ф щитку , Очень нужен совет и/или схема подключение |
29.8.2015, 20:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2015 Пользователь №: 46510 |
В доме 3 ф., но вот купил генератор на 1 ф. и теперь ума не приложу как подключить его к эл.щитку дома. Слышал, что есть разлиные реле и пр.
Просьба помочь советом, как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную! |
|
|
|
29.8.2015, 21:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
SSP, По сути так же как и к 3х фазному...
Гуглите перекидной рубильник. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.8.2015, 22:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
SSP, если потребителей трехфазных нет, то и проблемы не вижу
Если есть - вы не сможете их использовать при питании от генератора |
|
|
30.8.2015, 9:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную! схему собрать на переключателе "1-0-2" 4х полюсном примеры схем ввода "3ф сеть - 1ф ген" есть в инете в картинках -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
25.10.2015, 22:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Совет, безопасно подключить генератор можно путем приглашения специалиста и оплатив его услуги.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
26.10.2015, 0:32
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Сперва определите какие электроприемники должны работать во время отсутствия осноного электроснабжения. Потреблямая мощность, по моему опыту, процентов на 10 должна быть меньше номенальной мощности генератора.
|
|
|
26.10.2015, 9:30
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата то и проблемы не вижу А я вот вижу проблему в том, какой тип системы заземления будет при работе от генератора. Где выполнить заземление нейтрали и как. Т.к. генератор однофазный, то от генератора нельзя прокладывать PEN проводник, соответственно нужно соединять N и PE клеммы на генераторе, которые скорее всего не соединены. Разбирать панель с розеткой? Делать соединение в вилке? Защитный проводник может быть в разъемном соединении вместе с фазными, а вот заземляющий нет. Выходит, что от PE шины нужно класть отдельный стационарный совмещенный нулевой защитный и заземляющий проводник. Заземляющий потому, что служит также и для заземления нейтрали (одного из выводов однофазного источника). Кстати, заземляющее устройство формально нужно догнать до 4 Ом. Можно еще на время работы от генератора переходить на систему IT, но дешевые генераторы не факт, что комлектуются необходимыми средствами защиты для этой системы(как минимум устройство контроля изоляции). |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 15:00 |
|