Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как подключить 1 ф генератор к 3 ф щитку , Очень нужен совет и/или схема подключение

SSP
сообщение 29.8.2015, 20:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.8.2015
Пользователь №: 46510



В доме 3 ф., но вот купил генератор на 1 ф. и теперь ума не приложу как подключить его к эл.щитку дома. Слышал, что есть разлиные реле и пр.

Просьба помочь советом, как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.8.2015, 21:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



SSP, По сути так же как и к 3х фазному...
Гуглите перекидной рубильник.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.8.2015, 22:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



SSP, если потребителей трехфазных нет, то и проблемы не вижу
Если есть - вы не сможете их использовать при питании от генератора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.8.2015, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(SSP @ 29.8.2015, 20:45) *
... как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную!

схему собрать на переключателе "1-0-2" 4х полюсном
примеры схем ввода "3ф сеть - 1ф ген" есть в инете в картинках


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 25.10.2015, 22:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Совет, безопасно подключить генератор можно путем приглашения специалиста и оплатив его услуги.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 26.10.2015, 0:32
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Сперва определите какие электроприемники должны работать во время отсутствия осноного электроснабжения. Потреблямая мощность, по моему опыту, процентов на 10 должна быть меньше номенальной мощности генератора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.10.2015, 9:30
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
то и проблемы не вижу

А я вот вижу проблему в том, какой тип системы заземления будет при работе от генератора. Где выполнить заземление нейтрали и как.
Т.к. генератор однофазный, то от генератора нельзя прокладывать PEN проводник, соответственно нужно соединять N и PE клеммы на генераторе, которые скорее всего не соединены. Разбирать панель с розеткой? Делать соединение в вилке?
Защитный проводник может быть в разъемном соединении вместе с фазными, а вот заземляющий нет. Выходит, что от PE шины нужно класть отдельный стационарный совмещенный нулевой защитный и заземляющий проводник. Заземляющий потому, что служит также и для заземления нейтрали (одного из выводов однофазного источника). Кстати, заземляющее устройство формально нужно догнать до 4 Ом.
Можно еще на время работы от генератора переходить на систему IT, но дешевые генераторы не факт, что комлектуются необходимыми средствами защиты для этой системы(как минимум устройство контроля изоляции).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему