Всем доброго дня.
Сегодня с вопросом ко мне зашел сосед Виктор, который сам делает у себя ремонт. В общем, планируется сделать эл.теплый пол в четырех местах. S (площадь) э.т.п 1 - 1м2 2 - 1.5м2 3 - 3м2 4 - 3.5м2. Потребление 1м2-150W Каждый из ТП хочет запитать от АВ на 10А. Но при этом необходимо установить УЗО перед 4 АВ, т. е объединить в группу. Вопрос: какое должно быть Узо? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
По номинальному току - не меньше суммы автоматов ниже УЗО, т.е. 40А.
По дифф.току - я бы поставил 10мА, но не больше 30мА. Характеристику тут вроде можно АС, потому как не вижу постоянной составляющей. Кстати, автоматы можно на меньший номинал, потому как даже 3,5м2 это 525Вт, т.е. не более 2,5А. Сообщение отредактировал Lasser - 30.8.2015, 15:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По номинальному току - не меньше суммы автоматов ниже УЗО, т.е. 40А. Либо не ниже автомата в голове. В остальном согласен с предыдущим оратором. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо.
Собственно, я так предполагал. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |