Добрый день!
есть объект мощностью 400кВт на напряжение 0,4кВ , расположен в 600м от КТП. Вопрос каким каелем ривести на него питание 2 кабеля в параллель 4х185, с зеземлением нейтрали на вводе, либо 2 кабеля 3х185 - ? |
|
|
Dimich-krutan Питание объекта на напряжение 0,4кВ 27.8.2015, 12:06
zendo057 Какой объект,если обычная нагрузка-станки,оборудов... 27.8.2015, 12:31
Shturman1 При такой мощности и такой длине линии потери напр... 27.8.2015, 12:51
Dimich-krutan Цитата(Shturman1 @ 27.8.2015, 12:51) При ... 27.8.2015, 12:55
FRAER Dimich-krutan, кабели обязательно четырех-(пяти-)ж... 27.8.2015, 13:44
ЛЕША Dimich-krutan, а условия прокладки кабельной линии... 27.8.2015, 14:20![]() ![]() ![]() |
|