Мерцание лед светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мерцание лед светильников |
17.9.2015, 15:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2015 Пользователь №: 46688 |
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой. Освещение офиса. Трёхфазное питание 240В (IT). Связка Лед светильники OSRAM OPTOTRONIC OTe 18/220-240/500 PC Dimmable 10W + Dimmer ELKO 315GLE PH. Имеем 9-ть групп питания освещения. Другой нагрузки нет. Заметил, иногда на полной яркости "срывается" свет и начинает мерцать с частотой ~ 20Гц., причём может мерцать на одной группе, а может и на нескольких. Помогает выкл/вкл и убавление яркости. Это связка работает на других объектах без нареканий. Замена диммеров положительного результата не дала, в чём баг может быть? Может кто сталкивался? Или в сеть что-то попадает, снизу ресторан, сверху HVAC... |
|
|
AndrejS Мерцание лед светильников 17.9.2015, 15:53
stepanov Не претендую на истину, но все же.... Наблюдал под... 17.9.2015, 16:32
AndrejS В трёх помещениях офиса люстры галогеновые ещё вис... 17.9.2015, 18:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 4:02 |
|
|
|
|