![]() правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель |
Гость_Faraon808_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Питание уличного освещения производится от сети 380 V
В цепи три светильника по 150 Вт отходящий от щита кабель 4жильный 16квадрат. с низа опоры на светильник уходит 2,5 квадрата длина 4*16 кабеля 340 метров(медь) на каждой фазе получается по одному светильнику Здесь в каждой фазе получается по 0,65 A Защитный автомат стоит С16 A. (трехполюсной) Получается автомат взят со слишком большим номинальным током? Я так понимаю. Или есть другие причины для автомата 16A? Еще вопрос … автомат отработает если будет КЗ в светильнике(фаза на ноль) какой автомат нужно поставить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
я не совсем понял. Где установлен автомат? в щите возле каждой опоры или в щите питания?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Faraon808_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
razread, Shturman1, щит один,автомат тоже один. Думаю что номинал автомата сильно завышен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Да номинал завышен, но не критически, линию от перегрузки он в любом случае защищает. Поставьте автомат С6 или В6
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Откуда сомнения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Сработает ли автомат зависит от значения этого тока КЗ. Добавлю. Что бы узнать ток КЗ его лучше всего измерить (цепь фаза-нуль) или расчитать. Но чтобы расчитать надо знать не мало параметров так что лучше измерить. Измеренный ток КЗ сравниваем с уставкой електромагнитного расцепителя автомата для С16 ток срабатывания э/м расцепителя будет начинаться с 16*5=80 А. Вот ваш ток КЗ в конце вашей линиъ должен быть больше этой величины. Если меньше то уменьшаем номинал автомата. Если сильно со всем этим не заморачиваться то делаем как сказал razread Цитата Можете поменять автомат на С6.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Что-то маловат ток кз даже при 630 трансе рядом со щитом освещения. С характеристикой С не более 10А у меня получилось по отключению КЗ в конце линии на 630 трансе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну тепловой расцепитель все равно сработает при кз
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
За какое время? для групповых линий с системой TN не более 0,4с для 220В.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А о пусковых токах не забыли? Светильники-то какие стоят?
|
![]() |
|
Гость_Faraon808_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
, натриевые лампы с пуск. аппаратурой. Токи КЗ советуете посчитать ?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Учесть пусковые токи при выборе автомата. А также токи КЗ в конце линии и характеристику автомата ![]() Всё это учесть и выбрать золотую середину, чтобы: 1) от пусковых токов автомат не отключался 2) автомат любой ток КЗ отключал и кабель не сгорал при этом 3) напряжение не проседало слишком сильно в конце кабельной линии. |
![]() |
|
Гость_Faraon808_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
, Коляныч, Pantryk, Pantryk, razread, тАКОЙ ВОПРОС ЕЩЕ: каковы будут номинальные и пусковые токи у светильника с натриевой лампой 150W. в спецификации к ЛАМПЕ сказано что напряжение питающей цепи 230 вольт и еще указано напряжение на лампе 100 вольт, ток 1.8 Ампер.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
смотрите здесь
http://www.fotoblok.ru/lamp.html ИМХО в вашем случае пусковые токи учитывать не нужно потому что у вас всего одна лампа на фазу |
![]() |
|
Гость_Faraon808_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Shturman1, даже учитывая что пусковой ток у натр.лампы 2,9 А то автомат С16 выбран явно с завышеным запасом. Кстати , по поводу токов КЗ . Тех данные трансформатора.: S=630 kVA, 0.69/0.4 kV, U= 4.15 %. кабель до Гл.распред щита 400V 10 метров.(медь) сечение не знаю точно. взял как 1820 квадр. И РАСТОЯНИЕ до панели освещения 10 метров (медь ) 800 квадр. общая длина кабеля питающая светильники 340 метров(медь) 16 квадр. теперь такой вопрос : какой будет ток одновазного КЗ(например кз в светильнике ) фаза на ноль. хотя бы примерные значения. Я подсчитал грубо ток 3х фазного КЗ , получилось 600 ампер. может и ошибся. а однофазного не считал. Помогите начинающему Электрику.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 ![]() |
У брендовых автоматов ресурс 10 тысяч отключений
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
познавательно, но к чему это - про ресурс?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Когда я считал, получил 150А ориентировочно ток однофазного кз. Но сейчас заметил, что у вас там медь. С 16кв. медью у меня получается 227А (данные по сопротивлению принял как для алюминия 25кв.).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 9:02 |
|
![]() |