Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель

Гость_Faraon808_*
сообщение 13.8.2015, 11:55
Сообщение #1





Гости






Питание уличного освещения производится от сети 380 V
В цепи три светильника по 150 Вт
отходящий от щита кабель 4жильный 16квадрат. с низа опоры на светильник уходит 2,5 квадрата
длина 4*16 кабеля 340 метров(медь)
на каждой фазе получается по одному светильнику
Здесь в каждой фазе получается по 0,65 A
Защитный автомат стоит С16 A. (трехполюсной)
Получается автомат взят со слишком большим номинальным током?
Я так понимаю.
Или есть другие причины для автомата 16A?
Еще вопрос … автомат отработает если будет КЗ в светильнике(фаза на ноль)
какой автомат нужно поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.8.2015, 12:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



я не совсем понял. Где установлен автомат? в щите возле каждой опоры или в щите питания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 13.8.2015, 12:31
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Faraon808 @ 13.8.2015, 11:55) *
Или есть другие причины для автомата 16A?
Еще вопрос … автомат отработает если будет КЗ в светильнике(фаза на ноль)
какой автомат нужно поставить?

Сработает ли автомат зависит от значения этого тока КЗ.
Можете поменять автомат на С6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Faraon808_*
сообщение 13.8.2015, 12:36
Сообщение #4





Гости






razread, Shturman1, щит один,автомат тоже один. Думаю что номинал автомата сильно завышен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 13.8.2015, 12:41
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Да номинал завышен, но не критически, линию от перегрузки он в любом случае защищает. Поставьте автомат С6 или В6
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.8.2015, 12:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Откуда сомнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.8.2015, 12:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Сработает ли автомат зависит от значения этого тока КЗ.

Добавлю. Что бы узнать ток КЗ его лучше всего измерить (цепь фаза-нуль) или расчитать. Но чтобы расчитать надо знать не мало параметров так что лучше измерить. Измеренный ток КЗ сравниваем с уставкой електромагнитного расцепителя автомата для С16 ток срабатывания э/м расцепителя будет начинаться с 16*5=80 А. Вот ваш ток КЗ в конце вашей линиъ должен быть больше этой величины. Если меньше то уменьшаем номинал автомата. Если сильно со всем этим не заморачиваться то делаем как сказал razread
Цитата
Можете поменять автомат на С6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 12:56
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Что-то маловат ток кз даже при 630 трансе рядом со щитом освещения. С характеристикой С не более 10А у меня получилось по отключению КЗ в конце линии на 630 трансе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.8.2015, 13:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну тепловой расцепитель все равно сработает при кз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 14:12
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



За какое время? для групповых линий с системой TN не более 0,4с для 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2015, 14:54
Сообщение #11





Гости






А о пусковых токах не забыли? Светильники-то какие стоят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Faraon808_*
сообщение 13.8.2015, 15:21
Сообщение #12





Гости






, натриевые лампы с пуск. аппаратурой. Токи КЗ советуете посчитать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2015, 16:06
Сообщение #13





Гости






Цитата(Faraon808 @ 13.8.2015, 15:21) *
,... Токи КЗ советуете посчитать ?

Учесть пусковые токи при выборе автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 14.8.2015, 9:18
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2015, 16:06) *
Учесть пусковые токи при выборе автомата.

А также токи КЗ в конце линии и характеристику автомата icon_wink.gif
Всё это учесть и выбрать золотую середину, чтобы:
1) от пусковых токов автомат не отключался
2) автомат любой ток КЗ отключал и кабель не сгорал при этом
3) напряжение не проседало слишком сильно в конце кабельной линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Faraon808_*
сообщение 14.8.2015, 15:31
Сообщение #15





Гости






, Коляныч, Pantryk, Pantryk, razread, тАКОЙ ВОПРОС ЕЩЕ: каковы будут номинальные и пусковые токи у светильника с натриевой лампой 150W. в спецификации к ЛАМПЕ сказано что напряжение питающей цепи 230 вольт и еще указано напряжение на лампе 100 вольт, ток 1.8 Ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.8.2015, 15:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



смотрите здесь
http://www.fotoblok.ru/lamp.html
ИМХО в вашем случае пусковые токи учитывать не нужно потому что у вас всего одна лампа на фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Faraon808_*
сообщение 14.8.2015, 16:18
Сообщение #17





Гости






Shturman1, даже учитывая что пусковой ток у натр.лампы 2,9 А то автомат С16 выбран явно с завышеным запасом. Кстати , по поводу токов КЗ . Тех данные трансформатора.: S=630 kVA, 0.69/0.4 kV, U= 4.15 %. кабель до Гл.распред щита 400V 10 метров.(медь) сечение не знаю точно. взял как 1820 квадр. И РАСТОЯНИЕ до панели освещения 10 метров (медь ) 800 квадр. общая длина кабеля питающая светильники 340 метров(медь) 16 квадр. теперь такой вопрос : какой будет ток одновазного КЗ(например кз в светильнике ) фаза на ноль. хотя бы примерные значения. Я подсчитал грубо ток 3х фазного КЗ , получилось 600 ампер. может и ошибся. а однофазного не считал. Помогите начинающему Электрику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prince
сообщение 14.8.2015, 22:53
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 17.7.2015
Пользователь №: 46152



У брендовых автоматов ресурс 10 тысяч отключений icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2015, 23:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



познавательно, но к чему это - про ресурс?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.8.2015, 10:07
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Когда я считал, получил 150А ориентировочно ток однофазного кз. Но сейчас заметил, что у вас там медь. С 16кв. медью у меня получается 227А (данные по сопротивлению принял как для алюминия 25кв.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 9:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены