Монтаж соединительной муфты 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж соединительной муфты 10кВ |
7.8.2015, 20:11
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ситуация: повреждение кабельной линии 6-10кВ. Место повреждения 5-8 см. Выгорели 2 жилы на длину 5-8 см. Штатной соединительной гильзы не хватает по длине. Кабель не вытянуть. Но делать вставку, то есть монтировать 2 полноценных муфты неохота. Ну или нет куска кабеля. У нас бывает....
Мысль: покупаем 2 СТП. Делаем вставку 10-15 см из жил. Из второго комплекта используем 3 гильзы, выравнивающий поле герметик, термоусадку на гильзы. Наружние трубы усаживаем внахлёст. Сделано так 6 КЛ. 3 - 6кВ, 1-10кВ 2 - 0,кВ Испытания прошли. Находятся в эксплуатации. Понимаю, что это т.н."колхоз". Кто-то так делал? Если честно интересует правовой-технический вопрос. |
|
|
ЛЕША Монтаж соединительной муфты 10кВ 7.8.2015, 20:11
ez81 Не Вы один так делали ИСпытания выдержал ,хорошо... 7.8.2015, 21:48
uvk2 Делали так, кажется даже обошлись одной наружной т... 8.8.2015, 15:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 4:57 |
|
|
|
|