Подскажите пожалуйста. Есть три туалета у них один общий вытяжной вентилятор с таймером и по две группы света в каждом, к каждому выключателю прокинут 3 жильный кабель, нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Del
сообщение 26.2.2007, 11:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 9.2.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 8206



Цитата
...вентилятор с таймером

Для чего нужен таймер?
Цитата
... две группы света в каждом

Зачем в кажжый с/у 2е группы освещения?
Цитата
нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.

В таких случаях используют 2ух полюсный выключатель. Объясни по подробней.


--------------------
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimah_*
сообщение 26.2.2007, 11:58
Сообщение #3





Гости






таймер задержки если выключаешь свет вентилятор какоето время еще работает,

две группы света :бра и верхний свет

И поэтому двух клавишник включает свет группы 1 и группы 2

Нужно чтоб с одной из групп включался вентилятор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Del
сообщение 26.2.2007, 12:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 9.2.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 8206



Питание вентилятора от отдельной группы?


--------------------
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 26.2.2007, 15:50
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Самый простой вариант: На каждую из трёх групп, которые будут управлять вентиляцией, ставите по реле 220В или пускателю (катушка параллельно нагрузке). Нормально разомкнутые контакты всех трёх релюх параллелите. Вентилятор с таймером включаете через эти контакты, как через обычный выключатель. Всё конечно от одной фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 27.2.2007, 20:24
Сообщение #6





Гости






Все очень просто-галетный переключатель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженерюга
сообщение 28.2.2007, 6:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 8.11.2006
Из: Кузбасс
Пользователь №: 7475



Цитата(dimah)
Подскажите пожалуйста. Есть три туалета у них один общий вытяжной вентилятор с таймером и по две группы света в каждом, к каждому выключателю прокинут 3 жильный кабель, нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.

значит имеем три 2-х полюсных выключателя (да или нет)??
вентилятор однофазый?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 28.2.2007, 18:58
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Представил себе трёхфазную вытяжку туалета...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены