Расчет потерь активной энергии в трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет потерь активной энергии в трансформаторе |
| Гость_Гость_* |
23.2.2007, 10:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как рассчитать потери активной энергии в трансформаторе при протекании реактивного тока? Вроде бы простой вопрос, но внятного ответа не могу найти.
Обычно приводится формула: ∆W=∆Pxx*T+∆Pкз*Кз*Кз*t, где Т - время включенного состояния (8760 час в год, если включен всегда), t - время под нагрузкой, приведенное к номинальной нагрузке, т.е фактически t=Кз*Т Все так или один Кз из формулы надо убрать? Что-то их слишком много.... Занимаюсь компенсацией реактивной мощности, иногда (очень редко) возникает необходимость эти потери учесть. |
|
|
Гость Расчет потерь активной энергии в трансформаторе 23.2.2007, 10:58
WD Активное сопротивление трансформатора, приведённо... 23.2.2007, 13:04
Tchernishev Элементарно, Ватсон. Даются номинальные данные, по... 23.2.2007, 18:42
Гость Расчет потерь активной энергии в трансформаторе 23.2.2007, 18:56
Tchernishev Да именно, только коэффициент загрузки определяетс... 23.2.2007, 18:59
Гость Но тогда традициооно понимаемый Кз возводится в че... 23.2.2007, 22:57
Oleg_n Цитата(Anonymous)Но тогда традициооно понимаемый К... 24.2.2007, 23:29
Гость Спасибо за полный и логичный ответ, Олег. 25.2.2007, 11:43
Oleg_n Ну чтобы уж совсем было правильно, приведенная фор... 27.2.2007, 9:40![]() ![]() ![]() |
|