Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет потерь активной энергии в трансформаторе

Гость_Гость_*
сообщение 23.2.2007, 10:58
Сообщение #1





Гости






Как рассчитать потери активной энергии в трансформаторе при протекании реактивного тока? Вроде бы простой вопрос, но внятного ответа не могу найти.
Обычно приводится формула:
∆W=∆Pxx*T+∆Pкз*Кз*Кз*t, где
Т - время включенного состояния (8760 час в год, если включен всегда),
t - время под нагрузкой, приведенное к номинальной нагрузке, т.е фактически t=Кз*Т
Все так или один Кз из формулы надо убрать? Что-то их слишком много....
Занимаюсь компенсацией реактивной мощности, иногда (очень редко) возникает необходимость эти потери учесть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WD
сообщение 23.2.2007, 13:04
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2006
Пользователь №: 7425



Активное сопротивление трансформатора, приведённое к стороне ВН:
Rт=(∆Pк*Uвн^2)/(Sном^2)
Ток нагрузки(приведённый к стороне ВН):
I=Iн*(Uнн/Uвн)
Потери в трансформаторе:
∆W=∆Pxx*T+3*(I^2)*Rт*t
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 23.2.2007, 18:42
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Элементарно, Ватсон. Даются номинальные данные, потери холостого хода и потери короткого замыкания.
Мощность потерь в зависимости от проходной мощности:

Pпот = Pпотхх + Pпоткз*(Sпрох^2)/(Sном^2), энергия получится если эту мощность умножить на время работы.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.2.2007, 18:56
Сообщение #4





Гости






Т.е. получается следующее:
Расчет потерь активной энергии в трансформаторе
∆W=∆Pxx*T+∆Pкз*Кз^2*Т,
где Кз - коэфф. загрузки, Т - продолжительность времени
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 23.2.2007, 18:59
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Да именно, только коэффициент загрузки определяется как отношение квадратов мощностей.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.2.2007, 22:57
Сообщение #6





Гости






Но тогда традициооно понимаемый Кз возводится в четвертую степень.
Мне бы ссылку на первоисточник.
Даже здесь получились несколько вариантов формулы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 24.2.2007, 23:29
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(Anonymous)
Но тогда традициооно понимаемый Кз возводится в четвертую степень.  
Мне бы ссылку на первоисточник.  
Даже здесь получились несколько вариантов формулы.

Вариант формулы всего один, указан ранее:
∆W=∆Pxx*T+∆Pкз*Кз^2*Т,
где Кз - коэфф. загрузки, Т - продолжительность времени.
Кз = Sфакт/Sном, так что никакой четвертой степени нет.
Удобнее считать Кз^2 = (Pфакт^2 + Qфакт^2)/Sном^2 - напрямую видно влияние реактивной составляющей.
Первоисточник сложно указать - любой учебник/справочник по электроснабжению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.2.2007, 11:43
Сообщение #8





Гости






Спасибо за полный и логичный ответ, Олег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 27.2.2007, 9:40
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Ну чтобы уж совсем было правильно, приведенная формула справедлива только для постоянной загрузки S трансформатора. На практике же график нагрузки неравномерный, поэтому второе слагаемое формулы (нагрузочные потери) следует домножить на Кф^2 (где Кф - коэффициент формы графика нагрузок), а в качестве Pфакт и Qфакт брать средние значения за месяц.
Различные методики учета неравномерности графика нагрузок можно посмотреть например: http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/ene...docs/3/25/print, http://www.academout.ru/diploms/powerengin...neering1/02.php.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:18
Rambler's Top100     