Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Допустим ли такой способ разводки , разводка электропроводки на даче

volk66
сообщение 8.7.2015, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



Доброго времени увожаемые форумчане. Подскажите возможен ли такой способ прокладки электропроводки в дачном доме. Кабель алюминиевый, электросчетчик и два автомата на динрейке ставил электрик, а все остальное хочу проложить сам. Кабель ВВГ 2*2,5 по всему пути (т.к. он у меня есть в наличии и в нужном количестве). В доме планируется: 3 лампочки, телевизор, компьютер, вентилятор и возможно подключение в розетку электроинструментов (1,5 Квт).Схема
Прикрепленное изображение
.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- volk66   Допустим ли такой способ разводки   8.7.2015, 15:08
- - roadster   Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только...   8.7.2015, 15:16
|- - Volt380   Цитата(roadster @ 8.7.2015, 15:16) Автома...   8.7.2015, 15:58
||- - roadster   Цитата(Volt380 @ 8.7.2015, 16:58) а лучше...   9.7.2015, 9:44
|- - Null   Цитата(roadster @ 8.7.2015, 15:16) Автома...   8.7.2015, 16:45
- - volk66   - Автомат заменю на двухполосный. Смотрел таблицу ...   8.7.2015, 17:43
- - savelij®   - Автомат или коммутационный аппарат должен быть п...   8.7.2015, 19:41
- - Null   Автомат лучше В16, т.к. для кабеля 2,5 мм автомат ...   8.7.2015, 19:48
- - volk66   Спасибо всем за ответы. Решил разъединить по групп...   9.7.2015, 10:25
|- - roadster   На освещение достаточно и 6А автомата. Характерист...   9.7.2015, 10:55
- - volk66   УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетч...   9.7.2015, 12:13
|- - roadster   Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 12:13) УЗО. 30м...   9.7.2015, 13:48
- - volk66   Какой кабель прокинуть после счетчика до УЗО и по...   9.7.2015, 15:24
|- - Lasser   Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 17:24) УЗО + АВ...   9.7.2015, 21:22
|- - roadster   Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 16:24) УЗО + АВ...   9.7.2015, 21:37
- - volk66   ЦитатаУЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами...   10.7.2015, 5:27
|- - roadster   Цитата(volk66 @ 10.7.2015, 5:27) В данном...   10.7.2015, 7:02
- - FRAER   ЦитатаИ ещё задавал вопрос про проводку между эл. ...   10.7.2015, 5:49
- - volk66   Всем огромное спасибо. Теперь можно приступать к м...   10.7.2015, 14:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 10:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены