![]() подключение резервного генератора , однофазный генератор 3-х фазный вход |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение резервного генератора , однофазный генератор 3-х фазный вход |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 46029 ![]() |
Добрый день.
Прошу помощи в схеме подключения резервного генератора к коттеджу. Электрик который монтировал щит более недоступен, а схемы и внятного понимания вопроса у меня к сожалению нет. Итак, есть вход 3 фазы, но в доме трехфазных потребителей нет, поэтому фазы просто разбросаны для баланса между разными потребителями. На входе в щитке стоит Рубильник ABB OT63F3C. Как видно из картинки, одна секция у него занята, а вторую я бы хотел использовать для подключения резервного генератора. Генератор однофазный, стоит на улице, и выход 220-В от него заведен в Щиток, как видно из фото. При необходимости использования генератора я бы хотел иметь возможность просто перекинуть рубильник в правое положение и запитать дом от него. Вопросы следующие: 1. Как подключить однофазный генератор в таком случае? Фазу подать сразу на все три входа правой секции рубильника (L1, L2, L3)? 2. Как подключить потребителей? Сделать так чтобы они подключались и к правой и к левой секции рубильника параллельно? 3. У генератора имеется функция автозапуска, и потенциально я бы хотел автоматизировать процесс его запуска и подключения. Я правильно понимаю что для этого достаточно вместо данного рубильника поставить какой-то АВР (какой)? Спасибо огромное! |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если нет трехфазных потребителей, зачем трехполюсные автоматы внизу?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если правильно понял первую картинку, то справа от счётчика вводной автомат. Тогда счётчик подключен не верно.
По поводу коммутации на OT63F3... смотрим картинку. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если правильно понял первую картинку, то справа от счётчика вводной автомат. Тогда счётчик подключен не верно. По поводу коммутации на OT63F3... смотрим картинку. ![]() А мне кажется, что ноль с генератора должен идти после счетчика, чтобы ток с генератора через счетчик не протекал |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А мне кажется, что ноль с генератора должен идти после счетчика, чтобы ток с генератора через счетчик не протекал Нулевая клемма электросчётчика представляет из себя цельную металлическую пластину с двумя зажимами для подключения проводов. С этой пластины ноль взят в счётчик для питания катушек напряжения, т.е. ноль через счётчик не протекает. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 46029 ![]() |
если нет трехфазных потребителей, зачем трехполюсные автоматы внизу? Эти автоматы гипотетически должны подключать трехфазных потребителей "вне дома". Баня, котельная. Но там таких тоже нет. Если правильно понял первую картинку, то справа от счётчика вводной автомат. Тогда счётчик подключен не верно. По поводу коммутации на OT63F3... смотрим картинку. ![]() Спасибо! Мне интуитивно именно так и казалось правильным подключиться. Попробую )) Теперь бы еще понять как запускать генератор автоматически, и автоматически же переключать на него потребителей. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Теперь бы еще понять как запускать генератор автоматически, и автоматически же переключать на него потребителей. У некоторых генераторов система автозапуска уже предусмотрена в конструкции, а для переключения ищите устройство АВР - Автоматическое Включение Резерва. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 46029 ![]() |
У некоторых генераторов система автозапуска уже предусмотрена в конструкции, а для переключения ищите устройство АВР - Автоматическое Включение Резерва. Автозапуск там да, предусмотрен, и подключить его не сложно. А вот с АВР не вполне понятно. Куда его ставить? Вместо рубильника? Вот такой AVR-01-K например подойдет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
АВР ставить вместо "рубильника" и луче АВР собрать самому, на двух контакторах и будет счастье.
АВР с приоритетом ввода, схемы есть в гугле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 46029 ![]() |
Если правильно понял первую картинку, то справа от счётчика вводной автомат. Тогда счётчик подключен не верно. По поводу коммутации на OT63F3... смотрим картинку. ![]() Только что попробовал по этой схеме - все работает! Большое спасибо! АВР ставить вместо "рубильника" и луче АВР собрать самому, на двух контакторах и будет счастье. АВР с приоритетом ввода, схемы есть в гугле. Схему нашел, выглядит не сложно, но опыта у меня в таком нет. И в щитке как-то места свободного не очень много, даже если рубильник убрать. А тот что я нашел на инете готовым будет работать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
незнаю, с готовыми АВР не работал.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |