Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вышибают автоматы перед контактором

алексей78
сообщение 8.7.2015, 1:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46010



Доброго времени суток
Вопрос вот в чем :
Стоят автоматы 10А после них контактор на 3 группы Который вкл. И выкл. Через обычный одноклавишный
Выключатель через контактор прервана фазы групп.
Проблема в том что при первом включении вышибает один из автоматов хаотично . в чем может быть проблема?
Нули групп на общей N шине.фаза на катушку контактора от отдельного автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.7.2015, 3:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Характер нагрузки какой? "Автомат" какой характеристики, В,С,Д?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
алексей78
сообщение 8.7.2015, 8:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46010



Автомат АВВ S201 C10 6000 контактор ABB ESB 40-40 230V AC/DC 40-450 HZ далее каждая группа по 16 светильников с ЭПРА по 70 вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.7.2015, 8:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3389
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Хаотичность выбивания автоматов говорит об идентичности групп и о хорошем качестве самих автоматов.
ЭПРА имеют значительные пусковые токи при первом включении, происходит зарядка большого конденсатора после первого выпрямителя, при повторном (пауза несколько секунд, может до минуты) конденсатор уже заряжен и пуск происходит мягче. У ламп, вы не написали их тип, тоже пусковые токи присутствуют. Что делать? Менять автоматы С10 на бОльшие.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.7.2015, 13:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
алексей78
сообщение 8.7.2015, 11:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46010



Спасибо
При монтаже попалось 5 ЭПРА бракованных возможно ли что на группе остался не совсем нормальная ЭПРА и может ли она вызвать выше указанные проблемы? И как можно протестировать ЭПРА без демонтажа ? Предыдущий брак я нашёл методом исключения