Вопрос вот в чем : Стоят автоматы 10А после них контактор на 3 группы Который вкл. И выкл. Через обычный одноклавишный Выключатель через контактор прервана фазы групп. Проблема в том что при первом включении вышибает один из автоматов хаотично . в чем может быть проблема? Нули групп на общей N шине.фаза на катушку контактора от отдельного автомата |
|
|
|
|
8.7.2015, 3:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Характер нагрузки какой? "Автомат" какой характеристики, В,С,Д?
|
|
|
8.7.2015, 8:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46010 |
Автомат АВВ S201 C10 6000 контактор ABB ESB 40-40 230V AC/DC 40-450 HZ далее каждая группа по 16 светильников с ЭПРА по 70 вт
|
|
|
8.7.2015, 8:52
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3389 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Хаотичность выбивания автоматов говорит об идентичности групп и о хорошем качестве самих автоматов.
ЭПРА имеют значительные пусковые токи при первом включении, происходит зарядка большого конденсатора после первого выпрямителя, при повторном (пауза несколько секунд, может до минуты) конденсатор уже заряжен и пуск происходит мягче. У ламп, вы не написали их тип, тоже пусковые токи присутствуют. Что делать? Менять автоматы С10 на бОльшие. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.7.2015, 13:06 -------------------- |
|
|
|
|
8.7.2015, 11:56
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46010 |
Спасибо
При монтаже попалось 5 ЭПРА бракованных возможно ли что на группе остался не совсем нормальная ЭПРА и может ли она вызвать выше указанные проблемы? И как можно протестировать ЭПРА без демонтажа ? Предыдущий брак я нашёл методом исключения |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|