Здравствуйте! Недавно начало выбивать автомат на насосе(асинхронный двигатель) подкачки воды, но не постоянно, а иногда и именно при включении. Тыркая его 15 раз не выбило ни разу. Отключил кабель с двух сторон прозвонил мегаомметром между каждой жилой, все в норме, прозвонил движок на корпус, тоже норма, ток в фазах 5 ампер, автомат стоит на 16 А с характеристикой "С". Что может быть?
|
|
|
|
|
21.6.2015, 18:51
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Может быть: увеличилось время разгона двигателя до номинальной частоты вращения из-за тугого вращения ротора, из-за пониженного напряжения в сети, из-за увеличения сопротивления всей цепи; возможна неисправность автомата.
|
|
|
| Гость_vick_tar_* |
21.6.2015, 18:54
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Мощность насоса? Да и автомат явно надо менять биметаллическая пластина уже тупит
|
|
|
21.6.2015, 18:57
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Диего, вы бы хоть из уважения к форуму, мощность двигателя бы озвучили... экстрасенсов здесь очень мало, и заглядывают они на форум очень редко...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
22.6.2015, 15:03
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Вал от руки вертится легко, шильда нет,но на вид как 5,5 кВт, ток в фазах 5 ампер, напряжение линейное 400В на пускателе, длинна кабеля около 5 метров.
|
|
|
22.6.2015, 15:38
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
более двух раз подряд запускать эд нельзя ,только с интервалом по времени иначе помрет двигатель.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|