Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает автомат на насосе

Диего
сообщение 21.6.2015, 18:16
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Недавно начало выбивать автомат на насосе(асинхронный двигатель) подкачки воды, но не постоянно, а иногда и именно при включении. Тыркая его 15 раз не выбило ни разу. Отключил кабель с двух сторон прозвонил мегаомметром между каждой жилой, все в норме, прозвонил движок на корпус, тоже норма, ток в фазах 5 ампер, автомат стоит на 16 А с характеристикой "С". Что может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.6.2015, 18:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Может быть: увеличилось время разгона двигателя до номинальной частоты вращения из-за тугого вращения ротора, из-за пониженного напряжения в сети, из-за увеличения сопротивления всей цепи; возможна неисправность автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vick_tar_*
сообщение 21.6.2015, 18:54
Сообщение #3





Гости






Мощность насоса? Да и автомат явно надо менять биметаллическая пластина уже тупит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.6.2015, 18:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Диего, вы бы хоть из уважения к форуму, мощность двигателя бы озвучили... экстрасенсов здесь очень мало, и заглядывают они на форум очень редко...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 22.6.2015, 15:03
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Вал от руки вертится легко, шильда нет,но на вид как 5,5 кВт, ток в фазах 5 ампер, напряжение линейное 400В на пускателе, длинна кабеля около 5 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.6.2015, 15:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



более двух раз подряд запускать эд нельзя ,только с интервалом по времени иначе помрет двигатель.


--------------------