Помогите бьет током в душе, все заземлено , Специалисты помогите пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите бьет током в душе, все заземлено , Специалисты помогите пожалуйста |
| Гость_Гость_Елена_*_* |
15.6.2015, 18:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Купили квартиру в старом 1-этажном доме царской постройки, в душе стальной поддон, стало бить током через воду довольно ощутимо. Посмотрели внимательно и позвонили продавцам, сказали что есть контур заземления на улице возле крыльца. Подключили заземление на трубу, есть напряжение. Тогда заземлили поддон, смеситель и трубу. Перестало на 3 дня. Сейчас опять бьет от смесителя. Напряжение проверили сразу 220, утечки нет. Никто не скручивает. Рядом парикмахерская у них бойлер пробивает, признались. Но ведь мы все заземлили???? Пожалуйста помогите!!!
|
|
|
|
|
15.6.2015, 20:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
А в надежности заземления убедились?
Если оно старое, то могло и серьезное сопротивление появиться. Мог отвалиться провод или высохнуть почва. Сообщение отредактировал Zolan77 - 15.6.2015, 20:13 |
|
|
15.6.2015, 21:34
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Есть УК у этого дома? Пробовали местных электриков вызывать?
Может и из за бойлера, и заземление если вас после таких манипуляций бьет-плохое, или контакт до этого заземления. Нужна система уравнивания потенциалов, тогда бить не будет. И бойлер пусть ремонтируют, не дело это. Сообщение отредактировал Student_007 - 15.6.2015, 21:38 |
|
|
15.6.2015, 21:43
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Труба из чего сделана, на которой смеситель стоит?
|
|
|
|
|
15.6.2015, 22:05
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Да и объединение всего в один контур( местная система уравнивания потенциалов), небезопасно для ваших соседей, да и для вас, хоть и имеет связь с заземлителем.
|
|
|
15.6.2015, 23:55
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если трубы и поддон не соединены между собой и с заземлением на вводе дома, это не соответствует нынешним нормам. А если "перестало на 3 дня", и снова бьётся, то тупо пропал контакт между соединёнными между собой частями.
А почему? Отгорело. Там ток нехилый. Откуда он берётся? Либо у кого-то устройства на корпус пробиты, либо какой упырь ворует электричество, подключившись на трубу. В обоих случаях настоятельно рекомендуется всю электропроводку в здании заменить. А если денег жалко, то рано или поздно Сообщение отредактировал Roman D - 15.6.2015, 23:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.6.2015, 7:12
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
RomanD воин опытный , с ним не поспоришь
Если не заменить то привести в должное состояние, в любом случае надо будет постараться. Тем более дом 1 этажный. Полностью согласен с вышесказанным. Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 7:17 |
|
|
|
|
16.6.2015, 8:00
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Но ведь мы все заземлили???? Пожалуйста помогите!!! Заземление вам не поможет, нужно еще зануление, далее замерить петлю "фаза-ноль" (ожидаемый ток короткого замыкания на ванну). Ну и соответственно проверит металлосвязь между ванной, смесителем, заземлением. Сообщение отредактировал Transformator - 16.6.2015, 8:05 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.6.2015, 12:16
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Заземление вам не поможет, нужно еще зануление, далее замерить петлю "фаза-ноль" (ожидаемый ток короткого замыкания на ванну). Ну и соответственно проверит металлосвязь между ванной, смесителем, заземлением. Вам не кажется,что для ТСа, это всё китайская грамота? Единственный дельный совет ТСу - вызвать электрика... остальное - жов (живое общение воочию) Сообщение отредактировал Ixtim - 16.6.2015, 12:27 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
16.6.2015, 12:36
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Вам не кажется,что для ТСа, это всё китайская грамота? Единственный дельный совет ТСу - вызвать электрика... остальное - жов (живое общение воочию) Согласен с вами полностью, это я написал для того чтобы ТС передал электрику, иначе разные электрики есть, начнут говорить что типа это кто то электричество ворует и тому подобное, а так электрик может обратится в знакомую лабораторию. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|