Земля в сети 6кВ? , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Земля в сети 6кВ? , Нужен совет |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
10.6.2015, 16:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день коллеги! Ситуация такая: В ЗРУ-6кВ ( во время грозы) отключилась по МТЗ ячейка питающая отходящую ВЛ-6кВ ( стороннего потребителя), после этого появился перекос фазных напряжений на этой секции шин ( Ua-3.19кВ, Ub-3.94кВ, Uc-3.99кВ). Т.е вроде как бы замыкание фазы А на землю через какое-то сопротивление. Отключением всех потребителей земля не нашлась, все равно земля на секции. ОПН на ТН секции шин в норме. В результате методом выкатывания ВВ-6кВ определилось повреждение ОПН на выключателе 6кВ электродвигателя СТД-6300. ОПНы на выключателе включены парралельно контактам,Но вопрос в том что во время грозы и отключения вышеуказааной ячейки ВЛ-6кВ выключатель электродвигателя был отключен. Я не могу понять через что землила фаза А , кабель двигателя в норме ( потом мегернул). Да и ОПН повреждённый был горячим, хотя после появления земли прошло 10часов. Звезда собрана у двигателя без "земли".
|
|
|
|
|
11.6.2015, 6:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ТН проверяли?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.6.2015, 7:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ТН в норме. ОПН когда дефектный снял,всё нормализовалось. Я так понимаю что ток на землю шёл через повреждённый ОПН фазы "А", но откуда земля на нижних контактах выключателя, кабеле-6кВ и ЭД. После этого двигатель в работе ,всё ОК!
|
|
|
11.6.2015, 16:18
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Так и должно быть. Через Ваш ОПН протекал емкостной ток через изоляцию кабельной линии и электродвигателя. На выключателях ВМГ 133, если одна из фаз не отключается, такая же история - полная "земля" на не отключившейся фазе будет. Так что все нормально, не берите в голову.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|