Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расстояние от Лэп до линии 380

Гость_alex12_*
сообщение 9.6.2015, 15:01
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток! Нужна консультация спеца.
В саду идет лэп (на рисунке коричневым). От нее на расстоянии 150 метров проходит линия в 380 (красная). (в терминах не силен, пишу как знаю). Линия идет через мой участок, прям над домом. До крыши от 380 линии расстояние 0,5 м. Вопрос в следующем: можно ли эту красную линию сдвинуть к краю участка, шобы линия не над домом была. Казначей хитрый жук уверяет меня, что красная линия должна идти точно на расстоянии 150 метров, и если уж так мешает, сноси дом.
Кто прав?
рисунок прилагаю.
Мой участок на первой линии третий от лэп. Зеленые это другие линии, идущие от "моего" столба.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.6.2015, 15:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Уровень напряжения ЛЭП какой 6-10-35-110 кВ? Участок дачный массив? Когда монтировали ВЛ-380В ? Если ошень давно то за свои деньги вынесите на дальний край участка по согласованию с " хитрым жуком".

Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 15:14


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2015, 15:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пытаюсь понять:
коричневая линия - линия электропередачи каким то напряжением
красная линия - линия электропередачи 380 В от которой запитаны дома, она же идет на домами
требуется убрать линию над домом
вопросы - причем здесь расстояние между двумя линиями? линия выполнена голым проводом? дом/крыша из сгораемых материалов?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex12_*
сообщение 9.6.2015, 15:57
Сообщение #4





Гости






Дело вот в чем. Купил дом, над домом были провисшие провода 220. Почти падали. Правление сада уверяло, что скоро будет замена проводов на сип, и линия будет 380. Надо только мне купить сип, остальное они сами сделают. Спустя 2 меясца ничего не было сделано. Я купил сип, договорился с председателем, что сам найду электрика из местных электросетей, и он протянет сип над моим участком. Что и было сделано. Все за мой счет. Сип 4 х 35 под будущую 380. Электрик говорил, что надо сразу менять всю линию. Но правление сада не слышало. В итоге столб, на который был зацеплен мой сип стал коситься под его тяжестью. Мой электрик наклонил столб в противоположную сторону. В результате этого провисли провода над соседним участком (того самого казначея). Казначей сразу стал пугать меня, что будет кз и я буду платить за все его электроприборы. Я послал его к председателю и местному электрику. Спустя 5 дней в саду случилось кз. Казначей валит все на меня. Мол у него перехлестнулись провода. В итоге говорит сгорел трансформатор!!!. Теперь 2 сада остались без электричества. Казначей матерится, электрику дофени, председатель не знает как быть, но на меня косо смотрит.
В общем жду иска от снт (казначей сутяжник). Сам задумываюсь, а не падать ли иск об устранении этой линии вообще к чертям с моего участка. Право собственности без обременений. Но еще есть риск словить сервитут на свой участок. Вот и хочу понять, можно ли линию пустить не через мой участок. Казначей говорит - нет, линия должны идти на расстоянии 150 метров от лэпа.
Вот такие пироги.
А вообще мог сгореть трансформатор из-за перехлеста проводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 9.6.2015, 16:55
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Данная ЛЭП какого класса напряжения и на чъём балансе. Схлёст проводов мог быть причиной поломки трансформатора. "Схлёст проводов" проблема того чья это линия, так как данную линию должны обслуживать вовремя перетягивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex12_*
сообщение 9.6.2015, 17:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(Михаил Ник... @ 9.6.2015, 16:55) *
Данная ЛЭП какого класса напряжения и на чъём балансе. Схлёст проводов мог быть причиной поломки трансформатора. "Схлёст проводов" проблема того чья это линия, так как данную линию должны обслуживать вовремя перетягивать.

Спасибо за ответ.
Я также думал. На чьем балансе пока не понял. Знаю, что обслуживает электрик из городской сети. У председателя тоже какой-то договор с сетями. И электрик, и председатель о проблеме знали. И ничего не предпринимали. Трансформатор как раз хотели менять в мае, так же как и всю линию. Но на деле даже собрания не провели. Может хотят теперь на меня повесить покупку трансформатора. Они меня еще на столб новый развели. Я согласился, столб купили, но поставили его не на мой участок, как договаривались, а ближе к казначею. Я отказался за него платить. С тех пор казначей на меня очень злится. Я не удивлюсь, что он специально кз устроил, чтобы с меня денег стрясти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2015, 19:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(alex12 @ 9.6.2015, 16:57) *
линия должны идти на расстоянии 150 метров от лэпа.

попросите ссылку на нормативку

Цитата(alex12 @ 9.6.2015, 16:57) *
Казначей сразу стал пугать меня, что будет кз и я буду платить за все его электроприборы. Я послал его

правильно послали - линия не Ваша собственность и Вы её не обслуживаете

Цитата(alex12 @ 9.6.2015, 16:57) *
а не падать ли иск об устранении этой линии вообще к чертям с моего участка.

можете, но лучше сначала обговорить с председателем

Цитата(alex12 @ 9.6.2015, 16:57) *
Но еще есть риск словить сервитут на свой участок.

вряд ли, ибо тот ещё гемор + деньги


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2015, 6:25
Сообщение #8





Гости






Цитата(alex12 @ 9.6.2015, 15:01) *
....Казначей хитрый жук уверяет меня, что красная линия должна идти точно на расстоянии 150 метров, и если уж так мешает, сноси дом.
Кто прав?
...

Ваш "жук" казначей глубоко неправ в отношении 150 м между ВЛ. Есть такой нормативный документ, называется Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). В данном документе есть таблица 2.5.25 "Наименьшие расстояния по горизонтали между ВЛ" (воздушными линиями). В этой таблице прописано: "между крайними проводами в неотклонённом положении" для ВЛ
до 20 кВ - 2,5 м;
35 кВ - 4 м;
110 кВ - 5 м;
150 кВ - 6 м;
220 кВ - 7 м;
330 кВ - 10 м;
500 кВ - 15 м;
750 кВ - 20 м.
Таким образом о 150 м речь не идёт, и перенос линии 380 В на границу участка вполне возможен и предпочтителен, дабы ВЛ не проходила над домиками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:07