![]() Расстояние от Лэп до линии 380 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расстояние от Лэп до линии 380 |
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток! Нужна консультация спеца.
В саду идет лэп (на рисунке коричневым). От нее на расстоянии 150 метров проходит линия в 380 (красная). (в терминах не силен, пишу как знаю). Линия идет через мой участок, прям над домом. До крыши от 380 линии расстояние 0,5 м. Вопрос в следующем: можно ли эту красную линию сдвинуть к краю участка, шобы линия не над домом была. Казначей хитрый жук уверяет меня, что красная линия должна идти точно на расстоянии 150 метров, и если уж так мешает, сноси дом. Кто прав? рисунок прилагаю. ![]() Мой участок на первой линии третий от лэп. Зеленые это другие линии, идущие от "моего" столба. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Уровень напряжения ЛЭП какой 6-10-35-110 кВ? Участок дачный массив? Когда монтировали ВЛ-380В ? Если ошень давно то за свои деньги вынесите на дальний край участка по согласованию с " хитрым жуком".
Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 15:14 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пытаюсь понять:
коричневая линия - линия электропередачи каким то напряжением красная линия - линия электропередачи 380 В от которой запитаны дома, она же идет на домами требуется убрать линию над домом вопросы - причем здесь расстояние между двумя линиями? линия выполнена голым проводом? дом/крыша из сгораемых материалов? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Дело вот в чем. Купил дом, над домом были провисшие провода 220. Почти падали. Правление сада уверяло, что скоро будет замена проводов на сип, и линия будет 380. Надо только мне купить сип, остальное они сами сделают. Спустя 2 меясца ничего не было сделано. Я купил сип, договорился с председателем, что сам найду электрика из местных электросетей, и он протянет сип над моим участком. Что и было сделано. Все за мой счет. Сип 4 х 35 под будущую 380. Электрик говорил, что надо сразу менять всю линию. Но правление сада не слышало. В итоге столб, на который был зацеплен мой сип стал коситься под его тяжестью. Мой электрик наклонил столб в противоположную сторону. В результате этого провисли провода над соседним участком (того самого казначея). Казначей сразу стал пугать меня, что будет кз и я буду платить за все его электроприборы. Я послал его к председателю и местному электрику. Спустя 5 дней в саду случилось кз. Казначей валит все на меня. Мол у него перехлестнулись провода. В итоге говорит сгорел трансформатор!!!. Теперь 2 сада остались без электричества. Казначей матерится, электрику дофени, председатель не знает как быть, но на меня косо смотрит.
В общем жду иска от снт (казначей сутяжник). Сам задумываюсь, а не падать ли иск об устранении этой линии вообще к чертям с моего участка. Право собственности без обременений. Но еще есть риск словить сервитут на свой участок. Вот и хочу понять, можно ли линию пустить не через мой участок. Казначей говорит - нет, линия должны идти на расстоянии 150 метров от лэпа. Вот такие пироги. А вообще мог сгореть трансформатор из-за перехлеста проводов? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Данная ЛЭП какого класса напряжения и на чъём балансе. Схлёст проводов мог быть причиной поломки трансформатора. "Схлёст проводов" проблема того чья это линия, так как данную линию должны обслуживать вовремя перетягивать.
|
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Данная ЛЭП какого класса напряжения и на чъём балансе. Схлёст проводов мог быть причиной поломки трансформатора. "Схлёст проводов" проблема того чья это линия, так как данную линию должны обслуживать вовремя перетягивать. Спасибо за ответ. Я также думал. На чьем балансе пока не понял. Знаю, что обслуживает электрик из городской сети. У председателя тоже какой-то договор с сетями. И электрик, и председатель о проблеме знали. И ничего не предпринимали. Трансформатор как раз хотели менять в мае, так же как и всю линию. Но на деле даже собрания не провели. Может хотят теперь на меня повесить покупку трансформатора. Они меня еще на столб новый развели. Я согласился, столб купили, но поставили его не на мой участок, как договаривались, а ближе к казначею. Я отказался за него платить. С тех пор казначей на меня очень злится. Я не удивлюсь, что он специально кз устроил, чтобы с меня денег стрясти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
линия должны идти на расстоянии 150 метров от лэпа. попросите ссылку на нормативку Казначей сразу стал пугать меня, что будет кз и я буду платить за все его электроприборы. Я послал его правильно послали - линия не Ваша собственность и Вы её не обслуживаете а не падать ли иск об устранении этой линии вообще к чертям с моего участка. можете, но лучше сначала обговорить с председателем Но еще есть риск словить сервитут на свой участок. вряд ли, ибо тот ещё гемор + деньги -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
....Казначей хитрый жук уверяет меня, что красная линия должна идти точно на расстоянии 150 метров, и если уж так мешает, сноси дом. Кто прав? ... Ваш "жук" казначей глубоко неправ в отношении 150 м между ВЛ. Есть такой нормативный документ, называется Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). В данном документе есть таблица 2.5.25 "Наименьшие расстояния по горизонтали между ВЛ" (воздушными линиями). В этой таблице прописано: "между крайними проводами в неотклонённом положении" для ВЛ до 20 кВ - 2,5 м; 35 кВ - 4 м; 110 кВ - 5 м; 150 кВ - 6 м; 220 кВ - 7 м; 330 кВ - 10 м; 500 кВ - 15 м; 750 кВ - 20 м. Таким образом о 150 м речь не идёт, и перенос линии 380 В на границу участка вполне возможен и предпочтителен, дабы ВЛ не проходила над домиками. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 12:07 |
|
![]() |