Допуск командированного персонала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Допуск командированного персонала |
13.5.2015, 15:59
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Здравтствуйте, коллеги!
Требуется выполнить замену концевой муфты кабельной линии 6кВ. Кабельная линия на нашем балансе. Работы будут производиться в ЗРУ-6кВ, принадлежащей электросетевой организации, входящей в МРСК. Ранее всегда подобного рода работы производились нашим персоналом по наряду-допуску, выдаваемом организацией-владельцем ЗРУ-6кВ. То есть наше предприятие писало письмо с указанием вида выполняемых работ. В письме также указывался персонал, который необходимо допустить с указанием его группы и в качестве кого он направляется для выполнения работы (отв. руководитель работ, прозводитель работ и члены бригады). На основании этого письма и выдавался наряд-допуск сотрудником организации-владельца ЗРУ-6кВ. Но сейчас ситуация иная. Саботаж какой-то и издевательство. Руководство организации-владельца ЗРУ-6кВ требует, чтобы выдавал наряд наш работник, ссылаяь на требования п. 46.3. ПОТЭЭ. Думаю, тут сложно с ними спорить, формально сложно оспорить это требование. Кроме того, при инструктаже нашего выдающего наряд ему не была предоставлена схема ЗРУ-6кВ для ознакомления. Инженер по ОТ владельца ЗРУ-6кВ требует разработку ППР на выполняемые работы, предоставить наряд-допуск в аналитический отдел, наряд-допуск выдавать на нашем бланке, требует наличия в удостоверении о проверке знаний на группу допуска в графе "специальные работы" отметки о праве на огневые работы. Насколько правомочны такие требования? п. 6.16 ПОТЭЭ, а именно: "Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ". Так вот, исходя из этой цитаты, мы должны выдавать наряд-допуск на кабельную линию при её нахождении, допустим, в кабельном канале ЗРУ. Тут вопросов нет - кабельная линия наша, место работы в наряде-допуске будет также указано - "Кабальная линия Ф-1100". Но в нашем случае работа будет производиться в самой камере КРУ-6кВ ЗРУ-6кВ. То есть непосредственно в электроустановке чужой организации. Как мы можеи написать в графе наряда "место работы" ЗРУ-6кВ и указать номер ячейки чужой электроустановки в нашем бланке наряда-допуска? Как у вас обстоит дело с допуском командированного персонала. Хотелось бы услышать комментарии. Спасибо. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.5.2015, 16:28
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Andrey Izh,
Да особых проблем с МРСК и нет. Есть загиб: каждый раз проходим вводный и первичный. Письмо пишем, выделяют день когда можно провести работы. Выдают (МРСК) акт-допуск, от нас наряд -допуск. В графе допускающий пишем "оперативный персонал.. .сетей". Оперативники (ОВБ) прибывают на объект (свой), готовят рабместо, допускают, заполняют наш наряд в необходимых местах (с подписями и т.д.), сообщают диспетчеру и идем работать. По окончанию работы сообщаем диспетчеру уже мы |
|
|
13.5.2015, 16:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23217 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ППР - просите обоснование со ссылкой на правила
огневые работ не относятся к специальным, если ранее ПОТ РМ разрешали расширять перечень спец.работ, в новых правилах этого разрешения нет что касается указания в НД чужого оборудования - криминала не вижу, пишите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.5.2015, 21:54
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Криминала нет, конечно. Но намного проще выписать самим наряд-допуск, тем более что работа эта разовая. Напрягает сам подход, идиотские требования и отказ не только в выдаче копии однолинейной схемы ЗРУ-6кВ, но и в самом ознакомлении с ней. Типа секретная. Какое-то самоуправство. Тем паче в положении о взаимоотношениях между нашей контрой и отделением МРСК есть пунктик, в котором чёрным по белому написано, что наряд-допуск выдаёт владелец ЗРУ-6кВ.
|
|
|
|
|
13.5.2015, 23:24
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Это не самоуправство. Они подчиняются своему регламенту. Им просто запрещено выдавать наряд на работы сторонним бригадам. Регламент этот родился во избежание "подвешивания" на себя чужих несчастных случаев. Нормальный грамотный подход. А вот со схемой ознакомить ОБЯЗАНЫ.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 21:20 |
|
|
|
|