Секционные выключатели и порядок переключений , помогите разобраться как правильнее |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Секционные выключатели и порядок переключений , помогите разобраться как правильнее |
21.5.2013, 18:20
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
или по ссылке Есть двухтрансформаторная ТП, питается от двух линий 10 кВ (Л1 и Л2) через выключатели VN1 и VN2, между линиями 10 кВ Л1 и Л2 есть перемычка, которую можно включать с помощью секционных выключателей SV1 и SV2. На трансформаторы также есть вакуумные выключатели с элегазом VV1 и VV2. По 0,4 есть АВР (секционный выключатель 0,4). Что-то с ним не то и работает он только в ручном режиме. В связи с этим есть несколько вопросов по правильной работе и переключениям: 1. Нормальная схема работы всей системы? SV1 и SV2 выключены, АВР-0,4 выключен? 2. При необходимости отключения одной из линий 10 кВ (например Л1) какая последовательность включений/отключений чтобы не прерывалась работа потребителей и чтобы ничего не сгорело? Правильно ли так: Включить АВР-0,4, включить SV1 и SV2, отключить VN1, отключить SV1 и SV2. 3. Почему нельзя постоянно держать перемычку 10 кВ включенной (SV1 и SV2)? 4. Как правильно отключить трансформатор (например Т1) для ремонта, чтобы не прерывать электроснабжение потребителей и чтобы ничего не сгорело? Спасибо, извините за ламерские вопросы Сообщение отредактировал olegrf - 21.5.2013, 19:41 |
|
|
||
olegrf Секционные выключатели и порядок переключений 21.5.2013, 18:20
100778 Очень много напутано и сама схема древняя, я имею ... 21.5.2013, 19:36
olegrf Выключатель может и без элегаза, я не совсем в тем... 21.5.2013, 20:01
100778 Sv1 SV2 не выключатели, а выключатели нагрузки, эт... 21.5.2013, 20:54
olegrf Спасибо за помощь, буду ознакамливаться. Но вариан... 22.5.2013, 16:58
ez81 Цитата(olegrf @ 22.5.2013, 17:58) Спасибо... 22.5.2013, 18:10
olegrf Мы пробовали ставить АВР в автоматический режим (о... 22.5.2013, 18:46
J72 Стандартная схема секционирования в наших сетях.
С... 25.5.2013, 20:37
100778 Цитата(J72 @ 25.5.2013, 21:37) Стандартна... 26.5.2013, 17:59
Диманыч Сделайте нормальный АВР по 0,4 и не забивайте голо... 25.5.2013, 21:21
olegrf Спасибо! 26.5.2013, 12:01
KVA Мы например все кольцевания, отключения, включения... 29.5.2013, 18:30
Уверенный Всем привет! Хочу проконсультироваться. Есть т... 8.6.2015, 12:55![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 10:56 |
|
|
|
|