Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужно собрать щит учета с автоматическими выключателями 63А подойдет ли для этих целей провод ПВ1 1х10? (смотрел по табличкам в интернете по ПУЭ, если не ошибаюсь держит 80А). И второй вопрос от опоры до здания на котором планируется установить данный щит, примеоно метров 15, подойдет ли провод СИП-4 4х16? (по каталогам севкабель держит 70А). Прошу ответить по данным вопросам, возможно я куда-то не туда смотрел) Может посоветуете увеличить сечения? |
|
|
Гость_Петр_* Выбор проводов для монтажа 28.5.2015, 8:50
Sinus Здравствуйте.
Судя по номинала АВ 63 А у Вас выдел... 28.5.2015, 9:04
Student_007 Цитата(Sinus @ 28.5.2015, 9:04) Здравству... 28.5.2015, 9:28
Roman D Цитата(Student_007 @ 28.5.2015, 9:28) 63*... 28.5.2015, 10:13

Ant29 Цитата(Roman D @ 28.5.2015, 10:13) Мощнос... 28.5.2015, 12:41
шахтер Цитата(Student_007 @ 28.5.2015, 10:28) 63... 29.5.2015, 6:39
Гость_Петр_* Выделенная мощность 40кВт х 0,4кВ. Когда уточнял в... 28.5.2015, 9:16
Student_007 Дык я и не спорю
P=3UI 28.5.2015, 12:32
Мастер Джу Цитата(Roman D @ 28.5.2015, 14:13) Мощнос... 28.5.2015, 13:46
Student_007 Понятно что есть реактивная составляющая, но в раз... 29.5.2015, 8:18
шахтер Цитата(Student_007 @ 29.5.2015, 9:18) Пон... 29.5.2015, 12:33
Sinus Цитата63*1.73*380=41416 Вт
Или есть в этом "п... 29.5.2015, 9:14
Student_007 Значит что то упустил.
Там СИП и прочее, почему то... 29.5.2015, 12:46![]() ![]() ![]() |
|