![]() выбивает узо от включения духовки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() выбивает узо от включения духовки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 45550 ![]() |
Здравствуйте. Стал выбивать общий УЗО (хотя есть отдельный автомат на плиту), раньше (лет 10) все работало стабильно. И вот щас, после 2 минут включения духовки выбивает свет во всей квартире. Автомат отключается общий (синего цвета, тот что по ссылке), тот что на плиту стоит на месте. Если пытаюсь его включить, то он не дает это сделать, только после того, как выдерну вилку из розетки. Если подключить плиту на другую розетку через удлинитель, все работает нормально. Включил зарядить телефон в эту розетку, работает все нормально. Чайник электрический тоже нормально нагрел воду. Что могло произойти, что начал выбивать автомат?
p.s. плита газовая бош, старенькая, с электрической духовкой http://s012.radikal.ru/i319/1505/18/06b9cad560be.jpg |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Плиту надо ремонтировать.
Удлиннитель скорее всего без заземляющего "третьего" контакта, так? Утечка на землю, при включении нагревателя становиться больше вот вам и две минуты- и УЗО срабатыват. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23065 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятно ТЭНы менять
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 45550 ![]() |
Плиту надо ремонтировать. Удлиннитель скорее всего без заземляющего "третьего" контакта, так? Утечка на землю, при включении нагревателя становиться больше вот вам и две минуты- и УЗО срабатыват. без заземления, но если через удлинитель в эту же розетку, все равно вырубает через -2 минуты. Проверил через удлинитель на другую розетку, тоже стал вырубать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
1 Плита как то заземлена помимо розетки?
2 От плиты током бьет? Чтоб осторожно индикатором померьте. 3 На чем стоит плита, те какой пол и есть ли резиновые ножки, хз что то диэлектрическое? Перво наперво надо проверить плиту, на предмет тока утечки. Сообщение отредактировал Student_007 - 26.5.2015, 19:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 9:33 |
|
![]() |