Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как правильно рассчитать сечение кабеля 1000кВт 380в на 250 м

Caspian
сообщение 21.5.2015, 6:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45482



Здравствуйте!
Новое производство, требуется мощность 1000 кВт.
Подстанция в 250 метрах. Нам нужно протянуть в земле.
Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине? Какой вариант выбрать с учетом потерь и других факторов?
Хотелось бы получить профессиональный ответ по этому вопросу.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Caspian   Как правильно рассчитать сечение кабеля 1000кВт 380в на 250 м   21.5.2015, 6:13
- - Работник   Я с Вами полностью согласен, нужен профессиональны...   21.5.2015, 8:55
- - savelij®   Для такой мощности целесообразнее вести речь о сво...   21.5.2015, 10:08
- - Работник   По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или пер...   21.5.2015, 16:51
|- - Caspian   Цитата(Работник @ 21.5.2015, 17:51) По хо...   21.5.2015, 21:11
|- - с2н5он   Цитата(Caspian @ 21.5.2015, 22:11) Генера...   21.5.2015, 23:20
|- - Caspian   Цитата(с2н5он @ 22.5.2015, 0:20) Вам уже ...   22.5.2015, 3:56
- - FRAER   Caspian, вы походу из тех, кто может зайти на фору...   22.5.2015, 6:08
- - Работник   ЦитатаЭто асфальтный завод, Схема вводного распред...   22.5.2015, 8:09
- - Student_007   4 мало будет как я понимаю ток кабеля с алюм жила...   22.5.2015, 8:28
- - Sinus   На один ввод потребуется 4 медных кабеля с сечение...   25.5.2015, 5:39
- - Caspian   Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем пра...   25.5.2015, 5:44
- - Sinus   ЦитатаУ меня получается так: на каждую фазу 4 одно...   25.5.2015, 6:36
- - Student_007   А дешевле 5-ю алюминиевыми . Да и по потерям счита...   25.5.2015, 7:05
|- - Caspian   Цитата(Student_007 @ 25.5.2015, 8:05) А д...   25.5.2015, 11:17
|- - Igor Kolomio   Цитата(Caspian @ 25.5.2015, 11:17) ... На...   25.5.2015, 16:46
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 16:46) А...   26.5.2015, 8:57
|- - Igor Kolomio   Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 7:57)...   26.5.2015, 9:30
- - Pantryk   По первой формуле вы забыли корень из трех в числи...   25.5.2015, 10:49
- - Student_007   У меня по потерям близко к этому. Итого потери в ...   25.5.2015, 11:15
- - Student_007   Без обид. Доверьте это дело специалисту, судя по т...   25.5.2015, 13:00