Реле РТ-40 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реле РТ-40 |
| Гость_VLAX_* |
11.8.2008, 22:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Сам я не инженер по релейной защите, но очень нужно разобраться в простейших вещах. Помогите разобраться. Выдали следующие ТУ:
ТТ 200/5, Реле РТ-40/100, Шкала 40*2, Ток срабатывания - 75, Ток уставки - 3000. Максимальный рабочий ток - 300А 1) Правильно ли я понимаю: 3000/200/5=75, т.е Если ток кз - 3000А, ток во вторичной цепи трансформатора тока - 75А и реле срабатывает. 2) Что за шкала? И еще вопрос как правильно выбрать ток уставки для кабельной линии 6кВ. Параметры например следующие: ТТ-200/5 реле РТ-40/100 максимальный рабочий ток - 300А Максимальный трехфазный ток КЗ - 20кА Минимальный двухфазный ток КЗ - 3,8кА нужно выбрать отсечку (без отсрочки срабатывания) и МТЗ (с отсрочкой). Если, чего не хватает в исходных данных спрашивайте и комментируйте! Заранее очень благодарен. |
|
|
VLAX Реле РТ-40 11.8.2008, 22:33
Ретро РЗиА Цитата(VLAX @ 11.8.2008, 23:33) 1) Правил... 12.8.2008, 0:27
VLAX Цитата(Ретро РЗиА @ 12.8.2008, 0:27) P.S.... 12.8.2008, 9:02
Ретро РЗиА Цитата(VLAX @ 12.8.2008, 9:02) По поводу ... 12.8.2008, 11:19
VLAX По вашему совету порылся в специальной литературе ... 12.8.2008, 22:33
Ретро РЗиА Извините времени нет на такие подробные ответы
Цит... 14.8.2008, 14:17
VLAX Я бы написал там, но там нельзя три дня писать пос... 14.8.2008, 15:56
Ретро РЗиА Для VLAX
Если Вам срочно, то могу побыть временны... 14.8.2008, 22:41
yurandol Здравствуйте! Остались живые релейщики в этой ... 15.1.2016, 11:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 19:07 |
|
|
|
|