![]() Реле РТ-40 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Реле РТ-40 |
Гость_VLAX_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сам я не инженер по релейной защите, но очень нужно разобраться в простейших вещах. Помогите разобраться. Выдали следующие ТУ:
ТТ 200/5, Реле РТ-40/100, Шкала 40*2, Ток срабатывания - 75, Ток уставки - 3000. Максимальный рабочий ток - 300А 1) Правильно ли я понимаю: 3000/200/5=75, т.е Если ток кз - 3000А, ток во вторичной цепи трансформатора тока - 75А и реле срабатывает. 2) Что за шкала? И еще вопрос как правильно выбрать ток уставки для кабельной линии 6кВ. Параметры например следующие: ТТ-200/5 реле РТ-40/100 максимальный рабочий ток - 300А Максимальный трехфазный ток КЗ - 20кА Минимальный двухфазный ток КЗ - 3,8кА нужно выбрать отсечку (без отсрочки срабатывания) и МТЗ (с отсрочкой). Если, чего не хватает в исходных данных спрашивайте и комментируйте! Заранее очень благодарен. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 17:00 |
|
![]() |