Исходные данные
- РТП 10/0,4
- РУ-10 кВ две секции, запитанные от разных вводов.
- необходимо произвести замену всех КСОшек, включая секционную.

Вопрос: КСО-393-14 схема главных цепей 14, установлены РВФЗ с заземляющими ножами, есть ли вариант ставить, т.к. при отключенном секционнике заземляющие ножи соответственно будут включены, а поскольку питание секций от двух независимых вводов то под напряжением будут обе секции, и как следствие КЗ на землю через заземляющие ножи.
По схеме нормального режима - не щекочу как задумано,
1. то ли питание секций по одному вводу с вкл. секционником,
2. то ли по двум вводам при выключеном.
Соответственно рассматриваю положение вещей для второго варианта.

Есть ли какие-либо блокировки? Во всех камерах хотят оборудование с ЗН