Секционная КСО , РВ с заземляющими ножами. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Секционная КСО , РВ с заземляющими ножами. |
| Гость_Гость_ага_*_* |
16.5.2015, 14:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Исходные данные
- РТП 10/0,4 - РУ-10 кВ две секции, запитанные от разных вводов. - необходимо произвести замену всех КСОшек, включая секционную. Вопрос: КСО-393-14 схема главных цепей 14, установлены РВФЗ с заземляющими ножами, есть ли вариант ставить, т.к. при отключенном секционнике заземляющие ножи соответственно будут включены, а поскольку питание секций от двух независимых вводов то под напряжением будут обе секции, и как следствие КЗ на землю через заземляющие ножи. По схеме нормального режима - не щекочу как задумано, 1. то ли питание секций по одному вводу с вкл. секционником, 2. то ли по двум вводам при выключеном. Соответственно рассматриваю положение вещей для второго варианта. Есть ли какие-либо блокировки? Во всех камерах хотят оборудование с ЗН Если вопрос попахивает чушью-простите, опыт невелик. |
|
|
Гость_ага_* Секционная КСО 16.5.2015, 14:06
ez81 поиск рулит 16.5.2015, 14:23
Гость_ага_* Цитата(ez81 @ 16.5.2015, 14:23) поиск рул... 16.5.2015, 14:29
ez81 В ячейках присутствуют блокировки включения ЗН пр... 16.5.2015, 15:45
mr.energo В любой камере КСО заземляющие ножи включаются тог... 19.5.2015, 21:09
Работник ЦитатаА вот с блокировкой наличия напряжения на се... 20.5.2015, 8:25
KVA По моему мнению вот такой схемы будет достаточно. ... 21.5.2015, 13:47![]() ![]() ![]() |
|