![]() Работа в кабельном канале с кабелями 6 кВ , Допускается ли работа в кабельном канале с неотключенными кабелями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Работа в кабельном канале с кабелями 6 кВ , Допускается ли работа в кабельном канале с неотключенными кабелями |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
Добрый день, коллеги!
На заводе в промышленном цеху имеется подземный кабельный канал 1,5х1,5 метра в сечении. В нем на полках уложены кабели 6 кВ. Допускается ли заменить несколько кабелей на новые, не отключая при этом остальные кабели? Все нормы перерыл, нигде не могу найти об этом ничего конкретного. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23102 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не запрещается...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
А есть какие-то документы, которые хотя бы косвенно разрешают это делать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Hoggard, нужно определиться какого уровня документ вы считаете достаточным?
заводская инструкция? межотраслевые правила? ГОСТ? федеральный закон? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
Для меня достаточен любой уровень.
С нормативкой на заводе все запущено, по крайней мере в электрической части (энергетик даже не знает, какой у него режим работы нейтрали на 6 кВ). Хочется узнать, есть ли какие-то упоминания в нормах (ГОСТ, РД, ПУЭ, ФЗ и пр.) про замену кабеля 6-10 кВ рядом с неотключенными КЛ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23102 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
например в новых Правилах (да и ранее в ПОТРМ016) - разрешается перекладывать кабель под напряжением, есть спец.работы - под напряжением (кстати допуск у Вас есть?), исходя из этого и думается что нет запрета
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
Спасибо с2н5он!
Я тоже нашел этот пункт, если вы имеете ввиду п.37.34. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23102 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да, в т.ч. и его
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Можно. Мы перекладывали кл-6 кВ под напряжением. Для полной уверенности можно заказать ППР в проектной организации в котором и будут прописаны все операции с ссылками на нтд.
Сообщение отредактировал 100778 - 29.5.2015, 18:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |