![]() Помощь в расчете фактического электропотребления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помощь в расчете фактического электропотребления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 45511 ![]() |
Требуется провести учет потребления электроэнергии по отдельным потребителям. Дело в том что часть потребителей работает не все время на полной мощности, а часть не дает результат по паспорту. Есть паспортные значения, есть замеры тока по каждой фазе отдельно. Не получается свести что бы было похоже на правду. Например, трехфазная печь: подключаю эл.счетчик, включаю и провожу замер 10 мин. По фазам имею 17,2/1,0/17,7 и 17А на нулевом проводе, по счетчику 1,08 кВт. На шильдике указано 7,2 кВт. Вопрос кому верить? И как из замеров тока получить значение как на счетчике? Оплата же идет по счетчику.
Если 1,08 * 6 = 6,48 кВт/ч 17,2+1,0+17,7=35,9 * 380 (?) = 13,642 кВт??? Дело в том что есть оборудование, у которого только замеры по току есть и нет возможности замерить напрямую электропотребление. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
По фазам имею 17,2/1,0/17,7 и 17А на нулевом проводе Если у вас такие данные в проводах, то у вас один тен на печи сгорел благополучно. Итого тен сгорел =(7,2/3)*2= 4,8 кВт В таком случае ток по фазе и нуле должен быть 2400/220=10,9 А Наличие тока в 1А в фазе могу только объяснить наличием двигателя автоматики и подобного. Итого по вашим данным мощность потребляемая должна быть (17,2+17,7+1)*220=7898 Вт Отличие от значения счетчика можно списать на погрешность измерений. По поводу того почему такой большой ток, при шильдике 7,2 кВт 10,9*1,73=18,8 А( близко к 17А) - так как ток пропорционален напряжению В итоге могу сделать вывод что печь 127/220 ( те напряжение тена 127 вольт) В итоге его подключили к сети 220/380 и один загнулся, другие не успели. Но это так-математика, неплохо бы фото шильдика скинуть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 45511 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Потому что линейное напряжение( между двумя фазами) 380, а Фазное (между 0 и фазой ) 220
Берем потенциал нуля = 0 Все нагреватели у нас соединены в звезду( так как имеем нулевой проводник и ток по нему), те напряжение на нагревателе-потенциал между фазой и нулем- цепочкой по которой протекает ток = 220 вольт. Ток мы измерили клещами, напряжение мы знаем- получается мощность в каждом плече. P= 3*Uф*I или P=корень(3)*Uл*I Uф фазное напряжение Uл линейное напряжение. Если это не просто 3 фазная грелка , а печь с управлением и неясным содержимым, тогда может и нормально такое соотношение токов. Главное чтобы подключена была правильно. Сообщение отредактировал Student_007 - 24.5.2015, 13:08 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |