oldmaster
сообщение 23.5.2015, 12:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2015
Пользователь №: 45511



Требуется провести учет потребления электроэнергии по отдельным потребителям. Дело в том что часть потребителей работает не все время на полной мощности, а часть не дает результат по паспорту. Есть паспортные значения, есть замеры тока по каждой фазе отдельно. Не получается свести что бы было похоже на правду. Например, трехфазная печь: подключаю эл.счетчик, включаю и провожу замер 10 мин. По фазам имею 17,2/1,0/17,7 и 17А на нулевом проводе, по счетчику 1,08 кВт. На шильдике указано 7,2 кВт. Вопрос кому верить? И как из замеров тока получить значение как на счетчике? Оплата же идет по счетчику.
Если 1,08 * 6 = 6,48 кВт/ч
17,2+1,0+17,7=35,9 * 380 (?) = 13,642 кВт???
Дело в том что есть оборудование, у которого только замеры по току есть и нет возможности замерить напрямую электропотребление.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 23.5.2015, 15:22
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(oldmaster @ 23.5.2015, 12:39) *
По фазам имею 17,2/1,0/17,7 и 17А на нулевом проводе

Если у вас такие данные в проводах, то у вас один тен на печи сгорел благополучно.
Итого тен сгорел =(7,2/3)*2= 4,8 кВт
В таком случае ток по фазе и нуле должен быть 2400/220=10,9 А

Наличие тока в 1А в фазе могу только объяснить наличием двигателя автоматики и подобного.

Итого по вашим данным мощность потребляемая должна быть
(17,2+17,7+1)*220=7898 Вт
Отличие от значения счетчика можно списать на погрешность измерений.

По поводу того почему такой большой ток, при шильдике 7,2 кВт
10,9*1,73=18,8 А( близко к 17А) - так как ток пропорционален напряжению
В итоге могу сделать вывод что печь 127/220 ( те напряжение тена 127 вольт)
В итоге его подключили к сети 220/380 и один загнулся, другие не успели.
Но это так-математика, неплохо бы фото шильдика скинуть





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldmaster
сообщение 24.5.2015, 12:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2015
Пользователь №: 45511



Фото во вложении. Печь на 380. Главный вопрос, почему фазное напряжение берем 220 а не 380? Оборудование на 380, подключено на 380. Двигателей в печи нет насколько мне известно.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.5.2015, 13:13
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Потому что линейное напряжение( между двумя фазами) 380, а Фазное (между 0 и фазой ) 220
Берем потенциал нуля = 0
Все нагреватели у нас соединены в звезду( так как имеем нулевой проводник и ток по нему), те напряжение на нагревателе-потенциал между фазой и нулем- цепочкой по которой протекает ток = 220 вольт.
Ток мы измерили клещами, напряжение мы знаем- получается мощность в каждом плече.

P= 3*Uф*I или P=корень(3)*Uл*I
Uф фазное напряжение
Uл линейное напряжение.

Если это не просто 3 фазная грелка , а печь с управлением и неясным содержимым, тогда может и нормально такое соотношение токов. Главное чтобы подключена была правильно.

Сообщение отредактировал Student_007 - 24.5.2015, 13:08