Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Гудят автоматы

Гость_Гость_Рустам_*_*
сообщение 17.5.2015, 11:14
Сообщение #1





Гости






Привет всем! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На даче стоят 4 автомата (два по 10A на одну линию (сеч.провода 1.5), два по 16А на другую линию(сеч провода 2.5)), при нагрузке от 1,5-2 квт (электроплитка) появляется сильное гудение в автоматах, подключал и на первую и на вторую линию, результат одинаковый. Все автоматы фирмы ekf. Стоят такие же автоматы дома, но дома таких гудений не было замеченно ниразу. Думал может бракованная партия попалась, но они покупались в разное время (по парам) с разницей в год. Все зажимы проверенны и подтянуты. Сами автоматы и проводка не нагреваются. Идти за новыми автоматами в магазин? А поможет ли? Заранее благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.5.2015, 13:37
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В автоматических выключателях, как правило, присутствует электромагнитный расцепитель.

Он представляет собой электромагнит в грубом приближении. При недостаточной культуре производства детали расцепителя могут вибрировать.
Это может косвенно характеризовать общее качество. EKF - обычный китайский инкубатор.

Статья здесь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2015, 14:30
Сообщение #3





Гости






Roman D, спасибо за пояснение! Просто мне показалось странным, что сразу 4 автомата могут себя так вести, при том, что дома все норм. Будем менять, может вы посоветуете какой лучше фирмы взять? Чтобы и не переплачивать за бренд, но и чтобы было хорошее качество, если такие конечно есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 17.5.2015, 14:40
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Гость_Гость_Рустам_*_*
У Вас однополюсные автоматы на нуле стоят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2015, 17:50
Сообщение #5





Гости






SAIGAK, да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 17.5.2015, 18:39
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



C нулевого провода уберите автомат или поставьте двухполусный на фазу и ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2015, 19:42
Сообщение #7





Гости






SAIGAK, хорошо, так и сделаю, а не могли бы вы пояснить для чего? Какая зависимость? Извиняюсь за возможно глупый вопрос, просто не особо компетентен в этой сфере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.5.2015, 20:05
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 17.5.2015, 18:42) *
SAIGAK, хорошо, так и сделаю, а не могли бы вы пояснить для чего? Какая зависимость? Извиняюсь за возможно глупый вопрос, просто не особо компетентен в этой сфере.

По условиям безопасности. Джентльмены уверовали, что у Вас очень старый дом и проводка - и там случились автоматы в нуле, что по нынешним моральным и этическим нормам недопустимо. Разубедите их! Или, наоборот, проясните ситуацию.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2015, 21:10
Сообщение #9





Гости






Ну дом этот в садоводческом кооперативе,сам дом в принципе не старый (лет 10), проводка вся новая, естественно медная (заменена в том году). На освещение и розетки, где нет сильной нагрузки был кинут провод сечением 1.5, а где нагрузка посущественней, в частности кухня, был кинут провод сечением 2.5. Обе линии независимы друг от друга (до счетчика). Но от столба до дома идет старая алюминиевая, точное сечение,ксожелению, не скажу, но примерно 4-6 ( кинута при постройке дома).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2015, 2:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
а не могли бы вы пояснить для чего? Какая зависимость?

В первую очередь ваша безопасность.
Вот смотрите, ситуация такая:
По какой то причине сработал АВ в нулевой жиле. Нуль разорван, на этой линии потребители не работают. Вы взяли отвертку и полезли в розетку смотреть что да как, а там фаза (ведь второй автомат не сработал) в этом случае Вы можете стать нулевым проводником, и через ваше тело пойдет электрический ток.
Еще вариант, крыша протекла, и где то залило проводку(короткое замыкание между фазой и нулем), автомат на нуле оказался пошустрее фазного и сработал, а напряжение в фазной жиле осталось, и по водичке побежал ток на "землю" , а где ток там тепло, а где тепло там не далеко до пожара.
В общем - Автомат или выключатель в нулевой жиле это ЗЛО. Просто запомните это и все.
ps если автомат или выключатель одновременно отключает и фазную и нулевую жилу, это нормально, даже лучше чем просто фазную.

По теме то забыл написать )))
9 из 10 случаем когда автоматы "поют" -качество сборки. Как уже отметили выше, гудит электромагнит, а еще бывает силовой контакт криво прикладывается, то же симфонию выдает.

Сообщение отредактировал Sinus - 18.5.2015, 2:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2015, 20:44
Сообщение #11





Гости






Sinus, Спасибо большое за подробный ответ! Буду менять автоматы на двухполюсные от хорошего производителя!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 9:26