Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Норма сопротивления изоляции разъеденителей

zolotooy
сообщение 15.5.2015, 18:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2015
Пользователь №: 45402



Подскажите норму сопротивления ИЗОЛЯЦИИ разъеденителей, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2015, 5:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Норма зависит от напряжения сети в которой установлен аппарат и/или от рекомендаций завода изготовителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.5.2015, 7:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(zolotooy @ 15.5.2015, 19:27) *
Подскажите норму сопротивления ИЗОЛЯЦИИ разъеденителей, спасибо.


1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели
1. Измерение сопротивления изоляции: а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.19, п.1а;
Номинальное напряжение выключателя, кВ 3-10 15-150 220-500 Сопротивление изоляции, МОм 1000 3000 5000


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения