Входной контроль кабеля СПЭ 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Входной контроль кабеля СПЭ 110 кВ |
16.5.2015, 12:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2015 Пользователь №: 45431 |
Здравствуйте, коллеги!
Начальство требует, чтобы наша лаборатория произвела входной контроль кабеля СПЭ 110 кВ. Раньше этим никогда не занимались. Удалось узнать, что необходимо произвести осмотр кабеля на барабане, зафиксировать его в соответствующем акте. А также взять образец (не менее 1 м) для проведения испытаний. Какие именно испытания нужно производить? Соответствуют ли они испытаниям при вводе в эксплуатацию, это ведь разные вещи? Если кто-то занимался таким мероприятием раньше, сориентируйте по стоимости работ? сколько можно за них брать?) |
|
|
|
|
16.5.2015, 14:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это мероприятие перед монтажем кабеля ,измерение сопротивления изоляции ,сравнить с заводскими данными,испытать не получиться (второй конец не реально выудить, да и индуктивность будет велика у катушки . После монтажа испытания приемо-сдаточные. Для справки, после укладки перед засыпкой и после проверить целостность и изоляцию дабы потом не копать...
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.5.2015, 15:07
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.5.2015, 18:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Посмотрите ЗДЕСЬ
|
|
|
18.5.2015, 6:45
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Не надо его пытать повышенным. Сопр изоляции померяйте, если получиться, что там с другим концом ХтоЗнает? Осмотр та и все. Остальное после монтажа.
Отрезать лучше не стоит, куда и как спишут 1 м кабеля, который еще не оприходовали? Раз в неделю занимаемся приёмкой всякого оборудования на складах, кабелям никогда и ничего не делали, только после монтажа естественно. Та и после монтажа, только оболочку повышенным, 5 кВ вроде, а так под ном. напругу на 24 часа. И вот Езь81 правильно сказал, посмотрите потом целостность наружной изоляции после монтажа, и предупредите по возможности начальство эксплуатации и монтажников о важности сохранения её целостности у кабелей из СПЭ. Сообщение отредактировал dimone493 - 18.5.2015, 6:46 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|