Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление , Расчет

Geum-ja
сообщение 12.5.2015, 21:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45367



Доброго времени суток!
Пишу дипломный проект, и возникла проблема, а электротехника была очень и очень давно, уже всё забыл. Помогите пожалуйста с решением!
Не знаю, как расчитать сечение кабеля заземления от электроустановки до ГЗШ, и от оборудования, которые находится в самой электроустановки, до заземления самого шкафа. (Даже не знаю, правильно ли так все писатьicon_biggrin.gif )
Можно просто соответствующую литературу покидать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 12.5.2015, 22:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



ПУЭ 7 издание, п 1.7.82 и так далее, а дальше разберетесь.
Только они выбираются, а не рассчитываются насколько я знаю

про "зануление" корпуса щита ПУЭ 7 издание п 1.7.76 и далее.
За одно и знания обновите. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.5.2015, 5:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Geum-ja, а сечение фазных проводников рассчитали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geum-ja
сообщение 13.5.2015, 7:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45367



Student_007, спасибо, буду изучать! Но мне, что-нибудь поподробнее)
FRAER, эм.. нет. Даже не знаю, как их связать между собой))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.5.2015, 7:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23131
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



подскажите, а какова тема Вашего дипломного проекта?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geum-ja
сообщение 13.5.2015, 7:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45367



с2н5он, Построение мультисервисной сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.5.2015, 7:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Geum-ja, сечение защитного проводника зависит от сечения фазного, т.ч связаны они напрямую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 13.5.2015, 8:07
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



http://www.fayloobmennik.net/4874556
Читайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geum-ja
сообщение 13.5.2015, 8:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45367



Student_007, спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geum-ja
сообщение 15.5.2015, 19:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45367



Добрый день!
Ещё раз спасибо всем за помощь!
Разобрался с сечением кабеля заземления, который нужно подключит от оборудования, находящегося в телекоммуникационном шкафу, к шине заземления самого шкафа. Только не понял, как выбрать сечение кабеля от шкафа до ГШЗ. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 16.5.2015, 13:02
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Поехали по пунктам
Пуэ 7 издание
1.7.76 Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
п.3 каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
далее
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
+
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.

1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Главная заземляющая шина используется для "заземления и уравнивания потенциалов" и не несет "защиты при косвенном прикосновении " к корпусу щита, как то так.
Корпуса щитов "должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания" посредством защитных проводников
В ПУЭ найдете требования к ним.
Допускается применять сечение проводника менее требуемого в соотв с п 1.7.79
http://www.baurum.ru/_library/?cat=grounding&id=3873
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.5.2015, 14:42
Сообщение #12





Гости






См. ГОСТ р 50571: 1, 3, 5.54 и др.