Добрый день.
Уложил на пол фольгированную подложку под теплый пол. Поверх неё уложил пленочный теплый пол (производства Lavita). Если стоять на подложке и дотронуться до металической батареи чувствуется электричество, аналогично происходит если дотронуться заземления. Если на подложку положить заземлённый провод (подключен к земле), подложка уже не бьётся током. При замере мультиметром показывает не постоянное напряжение, а скачущее до 0.15. Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 14.5.2015, 17:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вы его (пол) постоянным током что ли запитываете? Почему цешка на пределе постоянный 20В?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
К блоку управления полом подходит 220 вольт переменного тока, а от него не знаю но полярность на блоке не отмечена.
Если переключить на переменный 200 то показывает 0. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
сможете прицепить к фольге РЕ проводник, цепляйте хуже не будет.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Gennadiy.VLD, сопротивление изоляции греющего кабеля после укладки проверяли? мегаомметром?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Любая изоляция не идеальна, существуют естественные утечки + присоединяюсь к советам выше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и вот еще: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E0%F1%ED%FB%E9 Подумайте над моими вопросами продавцу и почему он не смог внятно на них ответить.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
подложка фольгирована, чтоб тепло отражать, а не пробитую изоляцию кабеля страховать (ненадежно очень). я себе разобрал бы и устранил пробой, а не заземлял, это не есть решить проблему это окурок в карман спрятать. когда кто полы мыть будет или кошка на пол написяет. бо-бо случится.
а сечет скорей всего в месте, где провода к пленке припаяны или прижаты. Сообщение отредактировал старый юз - 14.5.2015, 20:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Эмпирическим (одной рукой к плёнке, а другой к заземлению) путём установлено - бьётся сама плёнка...
На сколько я понимаю она не должна биться током. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Эмпирическим (одной рукой к плёнке, а другой к заземлению) путём установлено - бьётся сама плёнка... На сколько я понимаю она не должна биться током. в каком месте пленки держитесь? темные полосы это проводник запечатанный между двумя слоями пленки (конечно же с высоким сопротивлением) и через нее биться не должно. наружу из пленки торчат только полосы для соединения между собой полос. места соединения полос проводом посредством зажимов должны быть изолированы лентой из комплекта. и места раскроя по соединителям. если бьет через пленку - это брак и надо ставить вопрос в магазине. я пленки постелил не мало, никогда таких проблем не было. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Ещё раз проверил на наличие тока с поверхности плёнки, утечки нет. Однако подложка всё равно бьются током.
Попробую взять другую пленку и подложку. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Да, это было наведённое напряжение от теплых полов. Использованая подложка была фольгированная. Взял другую (спасибо девушке консультанту которая сразу поняла в чём дело) и подложка перестала бить током.
Самый простой способ определить правильность выбранной это просветить её фонариком, подложка для теплого пола будет просвечиваться, а фольгированная нет. Спасибо за участие, тему можно считать закрытой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Самый простой способ определить правильность выбранной это просветить её фонариком, подложка для теплого пола будет просвечиваться, а фольгированная нет. Та что просвечивается это пленка с напылением, напыление может и проводит ток, но пленка нет. Значит и наведенное напряжение на ней не появляется. Та что не просвечивается это фольга, проводит ток, а соответственно имеем на ней наведенку. По сути имеем большой кондесатор, одна из обкладок которого пленочный нагреватель, а другая обкладка фольга подложки. Сообщение отредактировал lanchakov - 16.5.2015, 16:13 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |