Привет всем. Имеется объект, общежитие 3х этажное (в ней столовая) и ремонтно механические мастерские. Существует ли НД предписывающий сделать резервное питание от Дизельной электростанции?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря какая категория надёжности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А сейчас как всё запитано? Для перечисленного, с моей точки зрения, достаточно второй категории.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
На данный момент запитано от одного трансформатора 630\10\0,4. Объект находится в районе крайнего севера. Судя по этому СП у нашего объекта 2 категория:
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий [b]Общежития общей вместимостью, чел. до 50 это 3 категория[/b] Более 50 человек, 2 категория. * Далее ПУЭ. 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ага_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Так получается Вы и ответили на свой вопрос, по СП - вторая.
Нужон для резерву второй независимый источник, а что это будет ДЭС, либо другая ТП/транс не суть важно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мужики всем спасибо, разобрался.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Transformator,
для повышения категорийности внешнего электроснабжения применение Потребителем -собственной ДЭС не является условием для изменения категорийности. Для повышения надежности электроснабжения внутренних ЭУ яПотребитель праве запитывать их хоть от 20 ДЭС, но к договорной категорийности это не относится. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |