Привет всем. Имеется объект, общежитие 3х этажное (в ней столовая) и ремонтно механические мастерские. Существует ли НД предписывающий сделать резервное питание от Дизельной электростанции?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.5.2015, 10:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотря какая категория надёжности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2015, 11:02
Сообщение #3





Гости






А сейчас как всё запитано? Для перечисленного, с моей точки зрения, достаточно второй категории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.5.2015, 11:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



На данный момент запитано от одного трансформатора 630\10\0,4. Объект находится в районе крайнего севера. Судя по этому СП у нашего объекта 2 категория:

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий


[b]Общежития общей вместимостью, чел. до 50 это 3 категория[/b]
Более 50 человек, 2 категория.

*

Далее ПУЭ.

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ага_*_*
сообщение 16.5.2015, 11:46
Сообщение #5





Гости






Так получается Вы и ответили на свой вопрос, по СП - вторая.
Нужон для резерву второй независимый источник, а что это будет ДЭС, либо другая ТП/транс не суть важно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.5.2015, 12:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики всем спасибо, разобрался.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.5.2015, 14:39
Сообщение #7





Гости






Transformator,
для повышения категорийности внешнего электроснабжения применение Потребителем -собственной ДЭС не является условием для изменения категорийности. Для повышения надежности электроснабжения внутренних ЭУ яПотребитель праве запитывать их хоть от 20 ДЭС, но к договорной категорийности это не относится.