Проверяю жесткие шины ОРУ 110 кВ на механическую прочность. При расчете наибольшего удельного усилия f требуется расстояние между фазами a. По ПУЭ табл.4.2.5. определяю это расстояние, как расстояние между токоведущими частями разных фаз равным 100мм. Верно ли это? И как определить расстояние между изоляторами?Помогите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 4.5.2015, 11:30
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Там, где Вы смотрите, конечно, опечатка. На самом деле это 1000 мм, по другому быть не может, но это минимально возможное расстояние. Реальное же расстояние между изоляторами, которое Вас и интересует, необходимо определить не по ПУЭ, а из реальной конструкции РУ. Например, если шины идут от выключателя - ищите его паспорт, а в нем - чертеж с межфазным расстоянием. И так далее.
В общем, чертите.