Проверяю жесткие шины ОРУ 110 кВ на механическую прочность. При расчете наибольшего удельного усилия f требуется расстояние между фазами a. По ПУЭ табл.4.2.5. определяю это расстояние, как расстояние между токоведущими частями разных фаз равным 100мм. Верно ли это? И как определить расстояние между изоляторами?Помогите, пожалуйста!
|
|
|
|
|
4.5.2015, 11:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Там, где Вы смотрите, конечно, опечатка. На самом деле это 1000 мм, по другому быть не может, но это минимально возможное расстояние. Реальное же расстояние между изоляторами, которое Вас и интересует, необходимо определить не по ПУЭ, а из реальной конструкции РУ. Например, если шины идут от выключателя - ищите его паспорт, а в нем - чертеж с межфазным расстоянием. И так далее.
В общем, чертите. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|