Решил установить у себя в доме стабилизаторы на вводе 380V , ставить собираюсь на каждую фазу 1ф стабилизатор по 10кВА , не знаю какого сечения кабель и какой автомат подобрать под них, подскажите?
|
|
|
|
|
24.4.2015, 21:12
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
В инструкции должно быть написано, однакома...
Грубенько так: P=I*U, знач 10000 ВА = 220 В * Х А, знач Х=10000/220=45 А. Т.е. линия должна быть не менее 4 мм2 (грубо - 10А - 1 мм2), а лучше - 6 мм2, автомат не более 40А. Ну еще зависит от длины, от характера нагрузки и т.д. А вам на дом в целом какую мощность выделили-то? Подозреваю, что у вас на все три фазы выдано 15 кВт, так что хоть на стопиццот кВА ставьте стабилизаторы, больше 25А на фазу у вас вряд ли будет. Сообщение отредактировал S-cream - 24.4.2015, 21:12 -------------------- |
|
|
25.4.2015, 6:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
В инструкции должно быть написано, однакома... Грубенько так: P=I*U, знач 10000 ВА = 220 В * Х А, знач Х=10000/220=45 А. Т.е. линия должна быть не менее 4 мм2 (грубо - 10А - 1 мм2), а лучше - 6 мм2, автомат не более 40А. Ну еще зависит от длины, от характера нагрузки и т.д. А вам на дом в целом какую мощность выделили-то? Подозреваю, что у вас на все три фазы выдано 15 кВт, так что хоть на стопиццот кВА ставьте стабилизаторы, больше 25А на фазу у вас вряд ли будет. На вводе поставили 63А автомат, опечатали его так что мощности хватает, по сути можно и мощнее стабилизаторы ставить но дороговато выходит, думаю и этих хватит, самый мощный потребитель в доме это электросауна на 11 кВт 380V остальное так по мелочи. |
|
|
25.4.2015, 10:58
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А точно есть в них необходимость вообще? Если сети вам смело ставят автомат 63А, то линия, скорее всего, новая, "толстая" и надежная. И ТП тоже "толстая".
-------------------- |
|
|
|
|
25.4.2015, 21:18
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
А точно есть в них необходимость вообще? Если сети вам смело ставят автомат 63А, то линия, скорее всего, новая, "толстая" и надежная. И ТП тоже "толстая". Сети поставят что хочешь лишь бы платил, а так необходимость в стабилизаторах есть, бывает скачет напруга, не хочу рисковать электроприборами. |
|
|
26.4.2015, 0:17
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
А зачем на сауну стабилизатор? Я понимаю - шкаф управления, автоматику - но ТЭНы... Это порядка 30 А нагрузки...грубо...
|
|
|
27.4.2015, 0:08
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
|
|
|
|
|
29.4.2015, 19:47
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
я бы вывел сауну из под стабилизаторов и другие нагреватели типа духовки бойлера.. тем самым можно снизить мощность стабилизаторов
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
29.4.2015, 20:59
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да, стабилизаторы - это недорогая замена... замене линии ввода. Или замене трансформатора.
Пока не появится второй стабилизатор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|