Электроснабжение летних домиков на пляже , Выбор между шлейфом и отдельной линией |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение летних домиков на пляже , Выбор между шлейфом и отдельной линией |
22.4.2015, 5:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45076 |
Проектируется база отдыха на берегу моря. Есть 4 ряда по 8-9 летних домиков. Мощность 1 домика 1,5кВт.
На территории базы КТПН 250кВА. Заказчик предлагает запитать домики 1 питающая линия 1 ряд домиков. (кабель по воздуху открыто с креплением скобами) На домиках установить протяжные коробки, от коробок кабелем меньшего сечения к щитку домика. Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено: 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ В других документах об этом ничего не нашел. ГИП настаивает на этих пунктах Согласно этим пунктам на ближайшем домике от КТПН установить ВРУ и отдельной линией запитать каждый домик. (дорого и куча соплей) Лучший вариант опорами ВЛИ-0,4кВ, но заказчик категорически против. Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался. |
|
|
KoTbus Электроснабжение летних домиков на пляже 22.4.2015, 5:12
ink_elec Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 8:12) Но есть ... 22.4.2015, 5:35
Transformator Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 6:12) Вопрос: ... 22.4.2015, 7:18
KoTbus Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 14:18) ... 22.4.2015, 9:25
Transformator Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 10:25) на доми... 22.4.2015, 9:43
KoTbus Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 16:43) ... 23.4.2015, 2:00

Igor Kolomio Цитата(KoTbus @ 23.4.2015, 2:00) ...
А PE... 23.4.2015, 8:21
Олега Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 9:43) Т... 23.4.2015, 12:22

Ixtim Цитата(Олега @ 23.4.2015, 12:22) Почему н... 23.4.2015, 16:42

Олега Цитата(Ixtim @ 23.4.2015, 16:42) ...и хап... 23.4.2015, 17:42
Transformator Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 10:43) ... 25.4.2015, 10:12
Олега Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 10:12) ... 25.4.2015, 11:43
Костян челябинский Вам же не нужно чисто трехфазные нагрузки запитыва... 22.4.2015, 9:34
Ixtim Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 5:12) Вопрос: ... 22.4.2015, 9:55
100778 Цитата(Ixtim @ 22.4.2015, 9:55) по правил... 22.4.2015, 20:50
FRAER Цитатаа тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получа... 23.4.2015, 6:10
Transformator Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 7:10) ошибаетес... 23.4.2015, 9:12
FRAER Когда говорят ВЛ, имеют в виду "воздушная лин... 23.4.2015, 10:27
Михаил Ник... Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:27) Когда го... 23.4.2015, 10:53
FRAER Но от этого она вл быть не перестает
В пуэ четко ... 23.4.2015, 10:58
Олега Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:58) Но от эт... 23.4.2015, 11:33
FRAER Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator ... 23.4.2015, 11:43
Transformator Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 12:43) Олега, н... 23.4.2015, 13:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:53 |
|
|
|
|