Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

"Подвальный" вопрос

Lucifer
сообщение 8.2.2007, 18:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Вопрос собссно таков: Есть некий подвал (не техэтаж), с перепадами высот потолка от 2,6м до 1,8м, который требуется осветить (лампы накаливания 40-60Вт). МОЖНО ли использовать для этого стандартное напряжение (220В, 50Гц), если при этом на групповом щите освещения на вводе стоит УЗО??? Или же только пониженное напряжение (42В и ниже)??? Есть вариант поставить УЗОшку на отходящую линию к освещению подвала в СП смотрел, что то не совсем ясно... Заранее спасибо...


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.2.2007, 20:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



А на подвал - с повышенной влажностью - или УЗО или 36В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 9.2.2007, 5:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Из повышенной влажности там только тепловой узел и водомерная рамка.... остальное типа бытовых кладовок... Я правильно понял, что можно 220 В + УЗО??? А как пункт СП, где оговаривается высота нижнего края светильника (если на вскидку вспомню, то 2,1м от ур.ч.п)???


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 9.2.2007, 15:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



МГСН 2.06-99 (ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)

Пользуясь этим стандартом Вам следует выбрать необходимую освещенность в этом помещении. Далее выбрать тип устанавливаемых ламп. На сколько помню, то для подвалов нет каких-либо ограничений по выбору ламп. Далее выбрать тип светильников исходя из условий внешней среды. Зная необходимую освещенность, тип ламп и светильников далее считаете их количество и высоту установки.

По поводу установки УЗО на отходящую линию освещения - нигде таких требований не встречал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 9.2.2007, 16:24
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Цитата(kivan)
МГСН 2.06-99 (ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)

Пользуясь этим стандартом Вам следует выбрать необходимую освещенность в этом помещении. Далее выбрать тип устанавливаемых ламп. На сколько помню, то для подвалов нет каких-либо ограничений по выбору ламп. Далее выбрать тип светильников исходя из условий внешней среды. Зная необходимую освещенность, тип ламп и светильников далее считаете их количество и высоту установки.  

По поводу установки УЗО на отходящую линию освещения - нигде таких требований не встречал!

Могу добавить, что принимая во внимание низкую норму освещённости (20-30лк точно не помню) особо расчитывать ничего не нужно, ставте светильники на стене так чтобы свет охватывал максимальную площадь, например в конце коридора + дополнительное освещение у теплового узла и водомера. УЗО не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 2:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены