"Подвальный" вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
"Подвальный" вопрос |
8.2.2007, 18:03
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 |
Вопрос собссно таков: Есть некий подвал (не техэтаж), с перепадами высот потолка от 2,6м до 1,8м, который требуется осветить (лампы накаливания 40-60Вт). МОЖНО ли использовать для этого стандартное напряжение (220В, 50Гц), если при этом на групповом щите освещения на вводе стоит УЗО??? Или же только пониженное напряжение (42В и ниже)??? Есть вариант поставить УЗОшку на отходящую линию к освещению подвала в СП смотрел, что то не совсем ясно... Заранее спасибо...
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
|
|
|
|
8.2.2007, 20:31
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А на подвал - с повышенной влажностью - или УЗО или 36В
|
|
|
9.2.2007, 5:48
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 |
Из повышенной влажности там только тепловой узел и водомерная рамка.... остальное типа бытовых кладовок... Я правильно понял, что можно 220 В + УЗО??? А как пункт СП, где оговаривается высота нижнего края светильника (если на вскидку вспомню, то 2,1м от ур.ч.п)???
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
|
|
9.2.2007, 15:52
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
МГСН 2.06-99 (ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
Пользуясь этим стандартом Вам следует выбрать необходимую освещенность в этом помещении. Далее выбрать тип устанавливаемых ламп. На сколько помню, то для подвалов нет каких-либо ограничений по выбору ламп. Далее выбрать тип светильников исходя из условий внешней среды. Зная необходимую освещенность, тип ламп и светильников далее считаете их количество и высоту установки. По поводу установки УЗО на отходящую линию освещения - нигде таких требований не встречал! |
|
|
|
|
9.2.2007, 16:24
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Цитата(kivan) МГСН 2.06-99 (ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
Пользуясь этим стандартом Вам следует выбрать необходимую освещенность в этом помещении. Далее выбрать тип устанавливаемых ламп. На сколько помню, то для подвалов нет каких-либо ограничений по выбору ламп. Далее выбрать тип светильников исходя из условий внешней среды. Зная необходимую освещенность, тип ламп и светильников далее считаете их количество и высоту установки. По поводу установки УЗО на отходящую линию освещения - нигде таких требований не встречал! Могу добавить, что принимая во внимание низкую норму освещённости (20-30лк точно не помню) особо расчитывать ничего не нужно, ставте светильники на стене так чтобы свет охватывал максимальную площадь, например в конце коридора + дополнительное освещение у теплового узла и водомера. УЗО не обязательно. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 2:47 |
|
|
|
|