Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В электрике кое-что понимаю, по крайней мере проводку в комнате делал сам, но сейчас требуется помощь специалистов. Строю дом и сейчас делаем новое технологическое подключение. Мощность 12кВт, 380Вт. Оцените пожалуйста правильность моей схемы: 1) счетчик Меркурий прямого включения 10\100А установлен в металлическом шкафу на столбе; 2) перед счетчиком автомат 63А; 3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16; 4) в доме распределительный щиток с автоматом на входе 50А. 5) в щитке розетка и автомат 25А. Посоветуйте, все ли правильно? Заранее спасибо! |
|
|
|
|
16.4.2015, 12:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата 2) перед счетчиком автомат 63А; Многовато как-то при выделеных то 12 кВт. Цитата 3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16; Система заземления какая? Если TN-C-S, то где будет у вас разделение на N i РЕ? Цитата 5) в щитке розетка и автомат 25А. И всё? Что ж у вас за дом такой? |
|
|
16.4.2015, 14:43
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Многовато как-то при выделенных то 12 кВт. Верно. Для однофазного подключения подходит. А так- двадцатик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.4.2015, 15:55
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 44982 |
Многовато как-то при выделеных то 12 кВт. а какой тогда поставить? Система заземления какая? Если TN-C-S, то где будет у вас разделение на N i РЕ? сори, забыл написать... разделение происходит в шитке на вводе в дом, шина PE соединена с дополнительным контуром заземления. И всё? Что ж у вас за дом такой? в доме еще нет проводки) розетка в шитке нужна, чтобы подключать электроинструмент на этапе строительства) |
|
|
|
|
16.4.2015, 16:04
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вводной АВ максимум 25А ( в техусловиях д.б. прописано). Счётчик ставим 5-50(60)А. 10-100 у нас энергосбыт не принимает.
|
|
|
16.4.2015, 16:08
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да чего вы накинулись то на человека. Если сети пропустят 63, ну значит сами лохи. Не пропустят, значит нужно про запас 3х20 (25) положить дешевенький и тут же при них поменять.
-------------------- |
|
|
16.4.2015, 21:46
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|