Потери в кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Потери в кабеле |
| Гость_Виктор Н._* |
6.2.2007, 22:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Я работаю по ремонту автоматики в башенных кранах, и недавно столкнулся с проблемой потерь в питающем кабеле. В документах к крану сказано обеспечить подачу 80кВт, и дана таблица сечения кабеля от 4х35 до 4х70 (медь), в зависимости от высоты. Кран 150 метров, кабель 4х70, но я заметил нестабильную работу при выполнении двух и более операций одновременно. Когда начал разбираться, оказалось, что по земле он подключен аллюминием 3х70, а до щитовой 140 метров. Подскажите, пожалуйста, как грамотно расчитать сечение кабеля при такой длине? У энергетика один аргумент - кабель выбран по таблице допустимого тока. Но в ней совсем не учтена длина, а не зря к крану дают таблицу сечения от длины. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
7.2.2007, 6:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
посмотрите здесь:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.ph...4571&highlight= |
|
|
8.2.2007, 17:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Господа!!!
Совсем вылетело из головы! В каком ГОСТе прописано, что падение напряжения в кабельной линии не должно превышать 4% ??? Заранее спасибо! |
|
|
8.2.2007, 18:06
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
kivan
Вообще допустимое падение напряжение не должно превышать 5%, в цепях освещения -10%. Про 1-е не помню где читал, а про 2-е точно в ПУЭ есть. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
9.2.2007, 9:58
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
ГОСТ 13109-97
5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения d Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение); - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке |
|
|
9.2.2007, 13:08
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
В букварях пишут, что 5% обычно делиться пополам: 2.5% от ВРУ до щитка, а остальное - от щитка до потребителя. Поэтому везде типовые расчеты идут на 2.5%. Отклонение напряжения по освещению определяется типом ламп и светильников.
|
|
|
9.2.2007, 17:03
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
ГОСТ 13109 я знаю!!! Спасибо за напоминание! И в СП - 31.110 тоже самое написано. Но Мы сейчас говорим немного о разных вещах! 5% это отклонения напряжения! А мне интересно где регламентируется ПОТЕРЯ напряжения в кабельной обусловленная сопротивлением самого кабеля. В голове сидит цифра 4%, но нигде не могу найти ГОСТ в котором бы эта цифра подтверждалась.
|
|
|
|
|
9.2.2007, 17:05
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Нашел!!!
ГОСТ Р 50571.15-97 525 Потери напряжения в электроустановках зданий Примечание - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. |
|
|
14.2.2007, 13:47
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(kivan) ГОСТ 13109 я знаю!!! Спасибо за напоминание! И в СП - 31.110 тоже самое написано. Но Мы сейчас говорим немного о разных вещах! 5% это отклонения напряжения! А мне интересно где регламентируется ПОТЕРЯ напряжения в кабельной обусловленная сопротивлением самого кабеля. В голове сидит цифра 4%, но нигде не могу найти ГОСТ в котором бы эта цифра подтверждалась.
Все правильно, kivan, падение напряжения и отклонение напряжения-это АБСОЛЮТНО разные вещи. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
15.2.2007, 13:20
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Нашел что падение напряжение должно быть 4%! Дальше возникает следующий вопрос! Если электроустановка здания состоит из питающик кабельных линий от ТП, потом идут магистральные кабельные линии, дальше распределительная сеть! Если руководствоваться ГОСТом, то потеря напряжения: питающий кабель+магистральный кабель+распределительный кабель = 4%???? Теоретически все не так сложно! Но практически все перечисленные куски делают разные подрядчики! И как эту потерю разделить между ними???
|
|
|
|
|
| Гость_Роман В._* |
17.2.2007, 11:34
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Смотрел ПУЭ, там есть интересная глава 5.4, где оговаривается именно электрооборудование кранов (в т.ч. и башенных), и конкретнее - пункт 5.4.49 гласит -Напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях управления ими при всех режимах работы электрооборудования крана должно быть не ниже 85% номинального. А вообще, так -по памяти, меня всю жизнь учили, что вся кабально проводниковая продукция выбирается исходя из условий длительно-допустимого тока нагрева, и по условиям падения напряжения, именно поэтому и дана таблица сечений с учетом длины..
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
17.2.2007, 14:52
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Качество ЭЭ в электросети общего назначения регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 13109-97
Установившееся отклонение напряжения от номинального: -номинальное +_5% -допустимое +_ 10% |
|
|
17.2.2007, 15:31
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Роман В.[/b]
Правильно, только при проектировке обязателен расчёт на допустимую потерю напряжения выборочных потребителей, напр. самого удалённого от ШРС или ВРУ.[/b] -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
17.2.2007, 20:39
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Но практически все перечисленные куски делают разные подрядчики! И как эту потерю разделить между ними???
ну и что? каждому подрядчику выдается задание на проектирование, где помимо всего прочего прописывается параметры питающей сети и требования к отходящим линиям. |
|
|
| Гость_Роман В._* |
18.2.2007, 14:08
Сообщение
#15
|
|
Гости |
To Flash : совершенно верно, полностью согласен, но здесь идет разговор о башенном кране, следует учесть режим работы крановой машины, имеющей тяжелые условия пуска под нагрузкой, и вполне возможно, в тот момент, когда машина находится в режиме пусковых токов и происходит то падение напряжение, которое обеспечивает неустойчувую работу оборудования, я думаю, что при расчете на допустимое падение напряжение следует провести проверку расчета и по условиям пуска.
То Виктор Н. Думаю более детально можно было б обсудить эту проблему, если бы Вы, дополнительно указали мощность электрических машин (в лучшем варианте с их технической характеристикой), с обозначением привода где они установлены. Кстати, вполне возможно, что имеет место нарушение технологии работы крана машинистом (оператором), думаю следует уточнить и этот вопрос, эти данные можно найти в паспотре на данный кран, там этот вопрос должен быть оговорен. Посудите сами -три операции одновременно включенные не возможно контролировать чисто физически машинистом, в случае нештатной ситуации, ведь во-время работы какого-то из приводов машинист обязан держать руки на рукоятке контроллера, а руки-то -две, а операций включенных -три, следовательно одна из операций -неконтролируется, машинист таким образом может экономить время на перемещение груза, но при этом создает превышение потребляемой мощности, что приводит к увеличению, сверх нормы падения напряжения.. Ведь вполне возможно, что указанная мощность в 80кВт, взята без учета работы всех электрических машин одновременно, ведь у них ПВ -не 100%, а в районе 15-40% (тоже должно быть указано в паспорте крана, на все операции отдельно, т.е ПВ -будет разное..) |
|
|
19.2.2007, 12:11
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(kivan) Если руководствоваться ГОСТом, то потеря напряжения: питающий кабель+магистральный кабель+распределительный кабель = 4%???? Теоретически все не так сложно! Но практически все перечисленные куски делают разные подрядчики! И как эту потерю разделить между ними???
Вопрос действительно очень актуальный, по крайней мере для меня. Как потерю разделить между подрядчиками??? У нас уже неделю споры не утихают... Как регламентировать? Может подскажет кто? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
19.2.2007, 20:52
Сообщение
#17
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
дайте каждому согласованные техзадания.
|
|
|
21.2.2007, 11:15
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(andrey357) дайте каждому согласованные техзадания.
Вы все верно говорите!!! Но как разделить между подрядчиками эти 4%? По одному проценту? |
|
|
21.2.2007, 16:50
Сообщение
#19
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
По длине трассы?
|
|
|
21.2.2007, 21:12
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Вы все верно говорите!!! Но как разделить между подрядчиками эти 4%? По одному проценту?
Ну вы задачу то поточней поставьте - может будет решение. Формально - кждый подрядчик даст вам по 2.5% и будет вам щщастье... Какие нагрузки? Какие задачи? Какие источники? Почему 4 подрядчика - вы что генпроектировщик? А как сдавать? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 23:11 |
|
|
|
|