![]() Вырубило 3 автомата последовательно , Ночью вырубились 3 автомата. Какая может быть причина? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вырубило 3 автомата последовательно , Ночью вырубились 3 автомата. Какая может быть причина? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
В воскресение ночью что-то произошло и вырубились 3 автомата, расположенные последовательно. Что могло произойти из-за чего разом могли рубануться сразу 3 автомата? После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
С моей стороны это не ответ, а просто шутка.
Так будет у всех, кто не жадничает на электриках. Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2015, 17:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Каким номиналом автоматы?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась ,это ваши автоматы от обесточивания целый микрорайон спасли
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.4.2015, 17:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась Эти хитрозадые энергетики не поставили ИЭКовские автоматы, а поставили плавкие предохранители. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Допустим лампочка, тогда где-то может быть повреждена изоляция в линии.
Вызовите электрика для мегирования линии. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 7.4.2015, 8:51 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Автоматы 32А - 20А - 16А Запитано серверное оборудование. Перед 32А стоит АВР. Ничего не делать ,жить дальше и радоваться жизни. Можно поставить селективные автоматы по времени, но это влетит в копеечку, можно на плавких вставках сделать, но тогда будете бегать вставки менять. Ничего не делать, это вполне нормально когда большие токи КЗ. Синхронно с.ка сработали- качество ![]() Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 18:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких.
Возможны такие варианты: 1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно. 2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мегирования линии. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 7.4.2015, 8:52 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких. Возможны такие варианты: 1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно. 2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии. Да только сервера. Оборудование не сгорело. Отключилось всё в воскресение. Никто в помещении ничего не трогал. Интересует как может сразу 3 автомата рубануть? И как можно отслеживать и включать удалённо? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Писал же при больших токах кз отбить может все три а то и четыре. Сделать можно но денег вы в это вбухаете не мало, а результат не такой уж грандиозный будет. Насчет линии замыкания конечно разные бывают, но пробить кабель и пропасть как то странно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Дмитрий, вы включили автоматы, а АВР при этом не переключали? Если так, то у вас в данный момент всё работает на другой линии, не на той, на которой автоматы отработали, поэтому говорить про "всё нормально" рановато. Есть шанс, что у вас КЗ на линии. Но, скорее всего, всё у вас нормально. Скачок напряжения - почти естесственное явление ночью и в воскресенье. Причем совершенно необязательно конкретно у вас, на вашем оборудовании.
Отключило сразу три автомата потому что токи КЗ оказались достаточно высоки, чтобы достигнуть предела сработки во всех трёх автоматах, ведь ток идет через все три автомата одновременно. Igor Kolomio, мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? ![]() неа. От слова мигать. подмигивать. Ну вы понимаете. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Зачем давать сафеты, еслив ничо не шарите в кампютерах?
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают потом нада пасматреть батарейки в упсах, их бывает раздувает так, что приходитца кавырять атвёрткой 1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно. 2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии. правильна, обязательно, чтоб мигнул на линии... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Злые вы все. Исправил уже
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают Все детство за зря, даже прослезился, мне не рассказывали) Антивирус причем? Сообщение отредактировал Student_007 - 7.4.2015, 9:08 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 3:52 |
|
![]() |