Вырубило 3 автомата последовательно , Ночью вырубились 3 автомата. Какая может быть причина?

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.4.2015, 17:17
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

В воскресение ночью что-то произошло и вырубились 3 автомата, расположенные последовательно.
Что могло произойти из-за чего разом могли рубануться сразу 3 автомата?

После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.4.2015, 17:23
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



С моей стороны это не ответ, а просто шутка.

Так будет у всех, кто не жадничает на электриках.

Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2015, 17:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 17:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 17:31
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Каким номиналом автоматы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.4.2015, 17:35
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 16:31) *
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?

Лампочку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.4.2015, 17:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась ,это ваши автоматы от обесточивания целый микрорайон спасли

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.4.2015, 17:45


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.4.2015, 17:49
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Мастер Джу @ 6.4.2015, 16:43) *
Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась

Эти хитрозадые энергетики не поставили ИЭКовские автоматы, а поставили плавкие предохранители.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 17:51
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Допустим лампочка, тогда где-то может быть повреждена изоляция в линии.
Вызовите электрика для мегирования линии.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 7.4.2015, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.4.2015, 17:53
Сообщение #9





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 17:31) *
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?


Автоматы 32А - 20А - 16А

Запитано серверное оборудование.

Перед 32А стоит АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 18:08
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.4.2015, 17:53) *
Автоматы 32А - 20А - 16А

Запитано серверное оборудование.

Перед 32А стоит АВР.

Ничего не делать ,жить дальше и радоваться жизни. Можно поставить селективные автоматы по времени, но это влетит в копеечку, можно на плавких вставках сделать, но тогда будете бегать вставки менять. Ничего не делать, это вполне нормально когда большие токи КЗ.
Синхронно с.ка сработали- качество icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.4.2015, 18:16
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 16:51) *
Допустим лампочка,

Ещё и как лампочка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 18:49
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких.

Возможны такие варианты:

1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мегирования линии.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 7.4.2015, 8:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.4.2015, 19:07
Сообщение #13





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 18:49) *
Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких.

Возможны такие варианты:

1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии.


Да только сервера. Оборудование не сгорело. Отключилось всё в воскресение. Никто в помещении ничего не трогал.

Интересует как может сразу 3 автомата рубануть? И как можно отслеживать и включать удалённо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 19:30
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Писал же при больших токах кз отбить может все три а то и четыре. Сделать можно но денег вы в это вбухаете не мало, а результат не такой уж грандиозный будет. Насчет линии замыкания конечно разные бывают, но пробить кабель и пропасть как то странно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.4.2015, 19:44
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Дмитрий, вы включили автоматы, а АВР при этом не переключали? Если так, то у вас в данный момент всё работает на другой линии, не на той, на которой автоматы отработали, поэтому говорить про "всё нормально" рановато. Есть шанс, что у вас КЗ на линии. Но, скорее всего, всё у вас нормально. Скачок напряжения - почти естесственное явление ночью и в воскресенье. Причем совершенно необязательно конкретно у вас, на вашем оборудовании.

Отключило сразу три автомата потому что токи КЗ оказались достаточно высоки, чтобы достигнуть предела сработки во всех трёх автоматах, ведь ток идет через все три автомата одновременно.


Igor Kolomio, мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2015, 19:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(S-cream @ 6.4.2015, 21:44) *
мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? icon_biggrin.gif

неа. От слова мигать. подмигивать. Ну вы понимаете.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.4.2015, 22:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.4.2015, 8:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Зачем давать сафеты, еслив ничо не шарите в кампютерах?
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают
потом нада пасматреть батарейки в упсах, их бывает раздувает так, что приходитца кавырять атвёрткой
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 19:49) *
1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии.

правильна, обязательно, чтоб мигнул на линии...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 7.4.2015, 8:59
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Злые вы все. Исправил уже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 7.4.2015, 9:07
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(Ixtim @ 7.4.2015, 9:21) *
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают

Все детство за зря, даже прослезился, мне не рассказывали) Антивирус причем?

Сообщение отредактировал Student_007 - 7.4.2015, 9:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 3:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены