Подключение ЩАП-33 , Подключение ЩАП-33. Так вообще можно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение ЩАП-33 , Подключение ЩАП-33. Так вообще можно? |
19.1.2016, 16:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Прислали исполнительную по ВРУ. Меня смутило подключение ЩАП-33. Так вообще можно?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
19.1.2016, 16:43
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Если это действительно щит авт. перекл. с выключателем на 40 А дак смысла не имеет так подключать, вообще в этой схеме ЩАП-33 нельзя применять. Такое ощущение что заказчик взял проект и "улучшил" схему. А может быть ЩАП предназначен для питания щита ЩАО, а секции шин присоединяются на самом деле к QF1.1 и QF1.2 ?
Требуется уточнение что заказчик/проектировщик имел ввиду под "ЩАП-33". Сообщение отредактировал Коляныч - 19.1.2016, 16:49 |
|
|
19.1.2016, 16:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Так и есть, монтажники переделали схему и видимо неправильно. Буду выяснять.
|
|
|
19.1.2016, 17:47
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Сервер подключен через автомат С32, а кабель 2,5.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|