Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Установка 2-х Т в одной камере

Fanatik_FS
сообщение 1.4.2015, 14:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Здравствуйте.
Допустимо ли в одной камере устанавливать 2 сухих трансформатора без кожуха.
Если нельзя, то на основании каких нормативов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений лень авторизоватьс_*
сообщение 8.4.2015, 16:08
Сообщение #2





Гости






Можно. ПУЭ 4.2.118 "г". Если трансформаторы поставляются изготовителем в кожухе, то он должен быть смонтирован.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 9.4.2015, 13:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Вы наверное этот пункт имели в виду:

4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;

б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;

в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;

г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений лень авторизоватьс_*
сообщение 9.4.2015, 13:25
Сообщение #4





Гости






Да, этот пункт. Можете еще посмотреть 4.2.216 последний абзац
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 19:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены