Вечер добрый, уважаемые форумчане! Вопрос перетек из темы "документы по группе по электробезопасности" по рекомендации гостя.
Имеется крупный машиностроительный завод, в собственности которого находятся подстанция 110 кВ/6 кВ, многочисленные ТП 6/0,4 кВ, имеется оперативный персонал (далее - ОП), оперативно-ремонтный персонал (далее - ОРП). Необходимо организовать обязательные формы работы с ОПР и ОП, предусмотренные п.1.4.5 Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) в полном объеме. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (далее - ПРП) в организации приказом не вводились. Три вопроса: Прошу Вас пояснить, как определить, для данного случая, порядок и периодичность проведения таких обязательных форма работы как: специальная подготовка, контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки, профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации? 2. Как понимать "звездочку-ссылку" в п.1.4.5 ПТЭЭП? 3. Вопрос с пред историей. Руководством завода поставлена задача перевести организацию в разряд сетевых (от сетей завода получают электроснабжение как смежные сетевые, так и сторонние организации -потребители), со всеми вытекающими: тариф, обязательства и т.п. Собственно вопрос: Какие в этом случае электроустановки должны эксплуатироваться по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей (далее - ПТЭЭС РФ), а какие по ПТЭЭП? |
|
|
Пу Звездочка 15.3.2015, 23:46
Гость ,
"Какие в этом случае электроустановки дол... 16.3.2015, 22:09
Пу Цитата(Гость @ 16.3.2015, 22:09)
Уважаем... 16.3.2015, 23:49
100778 Придется работать как по птээп так и по прп и птэс... 16.3.2015, 22:16
с2н5он Цитата(Пу @ 16.3.2015, 0:46) поставлена з... 16.3.2015, 22:45
Пу Цитата(с2н5он @ 16.3.2015, 22:45) мощност... 16.3.2015, 23:44
с2н5он Цитата(Пу @ 17.3.2015, 0:44) под 186
184 ... 16.3.2015, 23:59
Гость ,
Что вы, извините если задел, просто хотел уточн... 17.3.2015, 9:11
Пу Цитата(Гость @ 17.3.2015, 9:11) ,
Что вы... 17.3.2015, 20:10
Гость ,
Итак:
- при переходе завода в статус СО, приказ... 17.3.2015, 9:44
с2н5он мы делали проще - ничего не вводили, составили ... 17.3.2015, 12:04
Гость с2н5он,
сделали-то "на основании" треб... 17.3.2015, 12:34
с2н5он Цитата(Гость @ 17.3.2015, 13:34) с2н5он, ... 17.3.2015, 13:37
Евгений лень авторизоватьс Гость, они сделали этот документ на основании п.5.... 17.3.2015, 13:16
Гость Цитата(Евгений лень авторизоватьс @ 17.3.2015... 17.3.2015, 16:32
с2н5он действовало, потому что сетевики, но есть котельны... 17.3.2015, 16:41
Гость ,
Уважаемый ПУ, хорошо, рассмотрим Ваш завод ... 17.3.2015, 23:32
Р.Валерьев Магомед. Вы как всегда очень отрицательно относите... 1.4.2015, 8:12
с2н5он я тоже отрицательно отношусь, ибо сии курсы, за ре... 1.4.2015, 11:32![]() ![]() ![]() |
|