Камрады! Электрик хочет собрать в прихожей щит 2 линии 2 диффавтомата С25Ах30мА, и подулючить его в автомату на лестничной площадке EKF С25
Не получится ли так, что когда выбьет автомат в квартире, придется еще и на лестницу выходить включать? |
|
|
|
|
26.3.2015, 8:22
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Если сработает Диф по току утечки не придется. Если будет Кз потопаешь на лестницу, если будет перегрузка в зависимости от темперуры помещений где находятся автоматы ( сработает тот который находится в более теплом помещении).
|
|
|
26.3.2015, 8:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Не факт, что сработает тот, который в более теплом помещении. Вводной греют все нагрузки квартиры, поэтому он заведомо более нагрет, чем те, которые на отдельных группах, т.ч вполне он может быстрее сработать.
А вообщн 25А на группу - это много, ставьте 16А на розетки и 6-10А на освещение |
|
|
26.3.2015, 8:45
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Согласен. Так или иначе температура играет роль.