Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна ли сдача в ростехнадзоре?

Vadik
сообщение 20.3.2015, 21:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Может кто-нибудь помочь? Имеем жилой дом 9 этажей, крышная газовая котельная. По проекту 1 категория электронадежности. Вопрос: сдавать после монтажа в ростехнадзоре? И нужна ли лаборатория?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2015, 22:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы таки определитесь - вы кто? обслуживающия или монтажная?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Имя пользователя_*
сообщение 21.3.2015, 6:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(Vadik @ 20.3.2015, 21:01) *
Может кто-нибудь помочь? сдавать после монтажа в ростехнадзоре? И нужна ли лаборатория?

может...сдавать...нужна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.3.2015, 9:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(Vadik @ 20.3.2015, 21:01) *
Может кто-нибудь помочь? Имеем жилой дом 9 этажей, крышная газовая котельная. По проекту 1 категория электронадежности. Вопрос: сдавать после монтажа в ростехнадзоре? И нужна ли лаборатория?

А что сдаёте-то, "жилой дом 9 этажей" или "крышная газовая котельная" или всё вместе? Может я от жизни отстал, но раньше такие объекты принимала Госкомиссия, в состав которой входили и специалисты надзорных органов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 21.3.2015, 11:52
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Разрешение на эоруск в эксплуатацию электроустановки (весь дом, в т.ч. котельнвя)
Разрешение на допуск в эксплутацию теплогенерирующей энергоустановки (котельная)
Разрешенте на допуск в эксрлуатацию на теплопотребляющую энергоустановку (ОВ, ГВС)
Акт занонченного строительством газораспределитнльной системы (внутренний газопровод котельной)
Акт занонченного строительством газораспределитнльной системы (наружный газопровод)
Все РТН, только надзоры разные
Сочуствующий - по идее все это должно быть до разрешения на ввод в эксплуатацию, по факту все веселее....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.3.2015, 15:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Сдавать будете по полной РТН, Газ, Пож, и еще много кому ,лаборатория обязательна.


--------------------